عند فصل قاطع فرع في تابلوه شقة النيوترال بيتكهرب لان القاطع علي النيوترال.
|
طبيعى وهذا خطأ يجب تصحيحه
رفعت كل الأحمال عن الفرع ثم قست الفولت بين نيوترال الفرع بعد فصله و النيوترال العام اقل من فولت المصدر ب 1 فولت بمعني فولت المصدر 220 مثلا في حين فرق الجهد بين الكهربا المتسربة لسلك النيوترال بعد فصله و بين النيوترال العام من المصدر 219 .
|
أولا شكرا على الرسم و لكن ارسمها صح (كاملة) تفهمها صح
لا تنسى أن مجموع اطوال الكابلات فى الشقة لا يقل عن 100 متر وهذه سعة بين الأسلاك تنقل ما تقيس بدليل أن كابل الكهرباء يجب ابعاده عن كابلات الداتا حتى لا يؤثر هذا الذى تقيسه أنت بالآفو. كل غرفه فيها لمبة فى وسط السقف و مجموعة فيش فى الحائط للتغذية كما بالرسم المرفق كابل مجدول وطبيعى أن يكون هذا الفرق موجود
وصلت الفرع و جميع اﻷحمال عليه مفصوله برضه فقري امبير التسريب علي الخط 5 مللي.
|
من الرسم ستجد هذا طبيعى فخمسة مللى أمبير بسيطة
لهذا ، التوصيل على النيوترال خطأ فأى تلامس مع السلك سيسبب كارثة لأنه متصل بالأرضى و من سيلمسه متصل أيضا بالأرضى و سيصعق وهو يظن أنه فصل القاطع و الأمر آمان
فورا انقل القاطع على الطرف الآخر"الحى" Line
السؤال : هل يلزم تغيير الخط ، طبعا التسريب ضعيف حوالي 1 وات بس خايف لو كان التسريب في نقطة واحدة يعمل حريق ؟
و متي يلزم تغيير الخط؟
|
هل تبحث عن تقنين لامر خاطئ؟ متى يكون الخطأ فادحا و متى نغمض الطرف عنه؟؟
أخى إن الله يحب أن إذا عمل أحدا منكم عملا أن يتقنه