السلام عليكم ورحمة الله
عندي للاسف الشديد تكيف يونيون اير اسبلت 1.5 يشتغل في الليل ويفصل بالنهار وكل شوية يحتاج صيانة زهقت من كثرة الصيانة وعدم معرفة الفنين بمكان العطل كل مرة بيجي الفني يلعب شوية ويشتغل التكيف وبعد ذالك يرجع تاني نفس المشكلة وللاسف كل واحد من الفنين بيجيب الغلط علي الفني ال قبلة واستعنت بفني تبريد ثرموكنج صديقي قالي افحص الاوفرلود وبالفعل كانت الاسالك متفحمة وبدل تغير الافورلود غيرت الكباس لاني زهقت منه تم التغير بكباس LG 1.5 واشتغل التكيف صيف كامل بدون مشاكل ورجع هذه الايام زي الاول فما هو الحل من اهل الخبرة في هذا المجال وشكرا لكم واسف علي الاطالة