افتراضي ايهما افضل كفاءة الريلاي ام الترياك ؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم


ايها الاخوة انا اعمل في تجميع جهاز يقوم بالتحويل بين مصادر تغذية المنازل بين خط الكهرباء العامة وخط مولد المدينة وخط مولد المنزل والمشكلة ان الريلاي رديء النوعية ودائما يعطل لذلك اتسائل عن مدى امكانية استخدام الترياك بديلاً له وما هي عيوب الترياك في هذا الوظيفة ؟؟؟

هل من الممكن ان يكون بكفاءة عالية اذا كان جيد النوعية خصوصا وانا ابحث عن قدرات عالية 100A مثلاً ................

تحياتي للجميع
ناريمان محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 25-09-2018, 08:21 AM   #2
ماجد عباس محمد
نائب المشرف العام

الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5271


النشاط

معدل تقييم المستوى: 408
افتراضي

هنا رابط لتراياك 500 أمبير
https://www.alibaba.com/product-deta...288849046.html
وهنا المزيد
https://www.google.com/search?q=High...w=1313&bih=706

المشكلة أن الريلايات يفضل تغيير وضعها عند فصل التيار ثم بعد ذلك يتم التوصيل و وحدات التيار العالى مثل 100 أمبير تسمى كونتاكتورات و لها احتياطات خاصة لتتحمل القطع و التوصيل أثناء وجود التيار العالى كما يفضل أن يكون له سماح كبير أى كونتاكتور 100 أمبير يحمل بتيار 50 أمبير فقط ولو الأحمال حثية كموتورات الخ يكون الوضع اسوأ و تحمل تيارات أقل

يمكن استخدام التراياكات لكن يجب فصل الأول و بعد برهة يتم توصيل الثانى حتى لا يفتح الاثنين معا فى جزء من السيكل وهذا لا مشكلة فيه عند النقل من مصدر لآخر كما وضحتى فى مشاركتك و أيضا مراعاة الأحمال الحثية ضرورة و استخدام المبردات الكافية

أيضا ستكون المقارنة هنا بين ثمن 2 تراياك بالمبردات و ثمن كونتاكتور واحد فقط
ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 25-09-2018, 11:00 AM   #3
حيدر علاج حسن
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
 
الصورة الرمزية حيدر علاج حسن

الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5955


النشاط

معدل تقييم المستوى: 394
افتراضي

استخدم ريلاي 60 امبير .
طبعا لازم يكون مأخذ الاحمال الثقيله قبل الجينج اوفر مثل السخانات و المكيفات لانها اصلا لا تعمل على خط المولد .
__________________
حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب عريبى محمود ( أعجبته المشاركة )
قديم 26-09-2018, 10:23 AM   #4
ayam
مهندس جيد

المشاركات: 290
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 231


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

السلام عليكم
في مثل هذه الاحوال يسنخدم الكنتاكتر لما له القدره على تحمل التيارات العاليه ,
وكذا الفصل الكامل بين المصادر وهذا لا يتوفر في التراياك .
وبقي سوال هل يتم التحويل لحظي ام يوجد تأخير زمني ؟؟
اذا كان لحظي فهنا يجب اخذ زاوية الفاس بعين الاعتبار
ayam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 10:13 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية