![]() السلام عليكم
ايها الاخوة انا اعمل في تجميع جهاز يقوم بالتحويل بين مصادر تغذية المنازل بين خط الكهرباء العامة وخط مولد المدينة وخط مولد المنزل والمشكلة ان الريلاي رديء النوعية ودائما يعطل لذلك اتسائل عن مدى امكانية استخدام الترياك بديلاً له وما هي عيوب الترياك في هذا الوظيفة ؟؟؟ هل من الممكن ان يكون بكفاءة عالية اذا كان جيد النوعية خصوصا وانا ابحث عن قدرات عالية 100A مثلاً ................ تحياتي للجميع |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
نائب المشرف العام
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
معدل تقييم المستوى: 408
|
![]() هنا رابط لتراياك 500 أمبير
https://www.alibaba.com/product-deta...288849046.html وهنا المزيد https://www.google.com/search?q=High...w=1313&bih=706 المشكلة أن الريلايات يفضل تغيير وضعها عند فصل التيار ثم بعد ذلك يتم التوصيل و وحدات التيار العالى مثل 100 أمبير تسمى كونتاكتورات و لها احتياطات خاصة لتتحمل القطع و التوصيل أثناء وجود التيار العالى كما يفضل أن يكون له سماح كبير أى كونتاكتور 100 أمبير يحمل بتيار 50 أمبير فقط ولو الأحمال حثية كموتورات الخ يكون الوضع اسوأ و تحمل تيارات أقل يمكن استخدام التراياكات لكن يجب فصل الأول و بعد برهة يتم توصيل الثانى حتى لا يفتح الاثنين معا فى جزء من السيكل وهذا لا مشكلة فيه عند النقل من مصدر لآخر كما وضحتى فى مشاركتك و أيضا مراعاة الأحمال الحثية ضرورة و استخدام المبردات الكافية أيضا ستكون المقارنة هنا بين ثمن 2 تراياك بالمبردات و ثمن كونتاكتور واحد فقط
__________________
مقالات المهندس ماجد عباس محمد |
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 |
مشرف منتدى الهندسة الكهربائية
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
معدل تقييم المستوى: 394
|
![]() استخدم ريلاي 60 امبير .
طبعا لازم يكون مأخذ الاحمال الثقيله قبل الجينج اوفر مثل السخانات و المكيفات لانها اصلا لا تعمل على خط المولد .
__________________
حيدر علاج حسن
|
![]() |
![]() |
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب |
![]() |
|
![]() |
#4 |
مهندس جيد
![]()
المشاركات: 290
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() السلام عليكم
في مثل هذه الاحوال يسنخدم الكنتاكتر لما له القدره على تحمل التيارات العاليه , وكذا الفصل الكامل بين المصادر وهذا لا يتوفر في التراياك . وبقي سوال هل يتم التحويل لحظي ام يوجد تأخير زمني ؟؟ اذا كان لحظي فهنا يجب اخذ زاوية الفاس بعين الاعتبار |
![]() |
![]() |
![]() |