افتراضي ثلج على انبوب الراجع لثلاجة فريز r600 مع انخفاض في الضغط السحب Twitter FaceBook Google+



ارجو المساعدة ... بعد تغير الشبكة الداخلية للفريز بشبكة جديدة من النحاس وبنفس لقطر والطول واللغاء اليودر ..وبعد عملية الفاكيوم والشحن ...يتراكم الثلج على انبوب الراجع ومع انخفاض في الضغط العداد .....

اعلانات

احمد محى
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 191
نشاط [ احمد محى ]
قوة السمعة:0
قديم 23-10-2018, 10:37 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا لازم تعويض اليودر ب2 متر مساوره ربع ثانيه يتم الشحن بكبلرى لان الفريون 600 م
كميه الفريون قليله جدا عن الفريون 134 والضغوض مختله خالص والله الموفق والمستعان

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 11-11-2018, 07:12 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخي عبدالسلام تحية ليك
شحن فريون 600 لا يتعدى صفر وقد يكون تحت الصفر في الشتاء.... طفي الثلاجة ونقص من الفريون وشوف

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:39 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025