منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 07-11-2018, 06:17 PM المشاركة 1   
افتراضي شاشة يتطفي لو تم توصيل او فصل مفتاح اﻹنارة Twitter FaceBook Google+



شاشة رسيفر بتطفي لما مفتاح النور قريب منها يوصل او يفصل.

بما ان باقي اﻷحمال علي نفس الفرع اكيد واخدة من قبل المفتاح ، فمش قادر اتهم مفتاح اﻹنارة لانه يعتبر خط فرعي ،يعني لو ان مقاومته عاليه هتزود مقاومة الحمل مش مقاومة الخط فلفولت الجاي للشاشة مش هيقل، يبقي ايه سبب المشكلة؟


اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 08-11-2018, 05:29 AM المشاركة 2   
افتراضي


المشكلة هنا هى التداخل بين الإنارة و الشاشة
هل الإنارة لمبة نيون؟ و هل تطفئ عند الفصل؟؟
عموما راجع الوصلات و أقطار الأسلاك و طولها لأن غالبا لا يتحمل الفولت لحظة التوصيل

لو الوصلات سليمة جرب تغيير اللمبة بنوع موفر أو ليد و غلآ الحل ستحتاج فلتر للشاشة

بالمناسبة أشكرك جدا لإهتمامك بنصيحتى لكنك تعمل بنصفها فقط وهو "إرسمها" و تنسى كلمة "صح" فالرسم لا يبين أيها الشاشة و أى المصابيح يطفئها و أيها لا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-11-2018, 03:47 PM المشاركة 3   
افتراضي


نرسمها صح و نفهمها صح:



ده اﻷحمال اللي بتكون شغالة علي الفرع عادة وقت ما بتحصل المشكلة.

اليوم الدايرة مش أمامي ، بس من الرسم هحاول اوصل، ترانس لمبة النيون سليم فصعب التيار يعلي في بداية التشغيل الا بسيط و ايضا المفتاح بستبعد يزيد فيه التيار عند بداية التشغيل او عند ما نطفي بمعني تيار البداية مش ازيد من تيار التشغيل كتير فليه الفولت يهبط علي الشاشة عند التوصيل و الفصل و تشتغل عادي خلاف ذلك؟

و انا سبق لي جربت اكتر من ترانس النيون العادي اللي فيه ملف مش اﻷكتروني علي ال220 علي طول مبيسحبش اكتر من 550 - 600 مللي في حين تيار التشغيل عندما تكون اللمبة منورة و الستايتر برة الدايرة حوالي 400 - 450 مللي، ولا زيادة الحمل في الحدود دي ممكن تأثر لو ان مقاومة الخط عالية ولازم نراجع التوصيلات و مقاس السلك و نضافته؟

عشان كده انا استبعدت ان يكون الفولت بيهبط و مش باقي غير ما قلته لي اننا نركب فلتر، فما رأيك في هذا يا استاذنا و لو وافقتني الرأي ارجو تحددلي الفلتر المناسب.


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 09-11-2018, 04:44 AM المشاركة 4   
افتراضي


نرسمها صح و نفهمها صح:



ده اﻷحمال اللي بتكون شغالة علي الفرع عادة وقت ما بتحصل المشكلة.

اليوم الدايرة مش أمامي ، بس من الرسم هحاول اوصل، ترانس لمبة النيون سليم فصعب التيار يعلي في بداية التشغيل الا بسيط و ايضا المفتاح بستبعد يزيد فيه التيار عند بداية التشغيل او عند ما نطفي بمعني تيار البداية مش ازيد من تيار التشغيل كتير فليه الفولت يهبط علي الشاشة عند التوصيل و الفصل و تشتغل عادي خلاف ذلك؟
مش بأقول لك ارسمها صح؟
هذا هو الرسم الصحيح

و انا سبق لي جربت اكتر من ترانس النيون العادي اللي فيه ملف مش اﻷكتروني علي ال220 علي طول مبيسحبش اكتر من 550 - 600 مللي في حين تيار التشغيل عندما تكون اللمبة منورة و الستايتر برة الدايرة حوالي 400 - 450 مللي، ولا زيادة الحمل في الحدود دي ممكن تأثر لو ان مقاومة الخط عالية ولازم نراجع التوصيلات و مقاس السلك و نضافته؟

عشان كده انا استبعدت ان يكون الفولت بيهبط و مش باقي غير ما قلته لي اننا نركب فلتر، فما رأيك في هذا يا استاذنا و لو وافقتني الرأي ارجو تحددلي الفلتر المناسب.
أظن واضح ان المشكلة ليست بيسحب كام
لكن المشكلة لحظة تفعيل الستارتر (بالمناسبة اسمه ستارتر Starter أى بادئ إضاءة) يسبب الملف الخانق ظهور فولت عالى جدا يكفى للتفريغ فى اللمبة النيون وهذا ما يسبب اغلاق للشاشة
إما تاخد لكل من الشاشة و النيون من خط منفصل من التابلوه أو تضع مكثف تحسين معامل قدرة للمبة النيون أو فلتر للشاشة أو تغير النيون بلمبة ليد


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 09-11-2018, 08:08 AM المشاركة 5   
افتراضي


يعني زيادة الفولت في دايرة الملف الخانق و لمبة النيون هتتنقل بالحث للشاشة فمكون للحماية فيها هيفصلها مثلا، عشان كدة لو خدت من خط تاني ماتطفيش؟


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 09-11-2018, 07:38 PM المشاركة 6   
افتراضي


بس تحسين معامل قدرة لمبة النيون يا أستاذنا هيشيل إزاي الشوشرة الناتجة عن الفولت العالي اللي بيتولد في بداية تشغيل لمبة النيون؟ و إزاي نحدد سعة وجهد المكثف اللازم لتحسين معامل القدرة؟

و لو اننا اخترنا تركيب فلتر ، ازاي نختاره؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 10-11-2018, 04:18 AM المشاركة 7   
افتراضي


يعني زيادة الفولت في دايرة الملف الخانق و لمبة النيون هتتنقل بالحث للشاشة فمكون للحماية فيها هيفصلها مثلا، عشان كدة لو خدت من خط تاني ماتطفيش؟
ليست زيادة الفولت هى السبب لكن النبضة و الشرارة من التقطيع على الملف هما السبب لأنها تنتشر فى الهواء ولو جنبك تليفزيون ستشاهدها فى الصورة و ستنتقل أيضا عبر كابل الكهرباء بصورة أقوى لتؤثر على الأجهزة المحيطة لذلك غالبا توضع الفلاتر فى مدخل كهرباء لهذه الأجهزة لكن أحيانا بدواعى التوفير للمنافسة تسقط الفلاتر من خط التجميع
أحيانا كان تشغيل أى لمبة نيون فى المنزل تظهر فى أى راديو داخل المنزل


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 10-11-2018, 10:25 AM المشاركة 8   
افتراضي


التقطيع و الشرارة جوه لمبة النيون لان مقاومة الغاز لسة عالية؟

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:00 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025