السلام عليكم ..
لا تتفاجاء صحيح قد تموت ولكن كيف .. اثناء فحص جهاز تكييف مركزي طبعا ..
من اهم خطوات فحص جهاز تبريد مهما كان نوعه فيه تسريب للغاز هو عمليه ضغط الجهاز بالهواء ممكن اذا كان صغير الحجم ولحد 5 طن ممكن استخدام ضاغط عادي لضغط الهواء ..
ولكن كيف الحال اذا الجهاز الذي يحتاج الى ضغط لعمل الكشف على التسريب حجم 100 طن مثلا ..
او غرفه تجميد كبيرة .. لا يمكن هنا استخدام ضاغط لضغط الهواء العادي لانه سيسبب لك المشاكل الكثيره مثل ادخال رطوبه بنسبه عاليه الى الجهاز اضافه الى الوقت الطويل الذي يحتاجه الضاغط العادي لكي يملا هكذا اجهزة بالهواء ..
هنا ياتي البديل حيث في مثل هذه الاجهزة الكبيره عليك استخدام الضغط بواسطه الناتروجين حيث ان هذا الغاز خامل وامين وجاف ولايسبب المشاكل مثل الرطوبه .. وسريع جدا في رفع الضغط داخل اليونت مهما كان هذا الجهاز كبير ..
سبب الخطر هنا يكون في ان غاز الناتروجين يكون معبئ في قناني كبيره تشبه القناني التي يعبىء فيها غاز الاوكسجين الذي يستخدم في اللحام العادي عند اي فني تبريد ..
فاذا حصل خطا لا سامح الله وقمت بالضغط بالاوكسجين بدلا من النتروجين سيكون هناك انفجار شديد جدا جدا يكفي لنسف الجهاز ومن قربه .... !!
لذلك حبيبي عليك التاكد جيدا من القنينه التي تريد استخدامها للضغط هي مملؤا بالنتروجين وليس بالاوكسجين ..
حيث تحصل هذه المشكلة دائما مع اصحاب الخبرة القليله بالموضوع .. كما حصل مع مهندسه زميلتنا بالعمل الله يرحمها حيث سبب الانفجار الى تقطيعها الى اشلاء ..
اخواني الاعزاء لخطوره الموضوع ولا هميته في نفس الوقت قرر التنبيه والله يكفيكم شر الحوادث اثنا العمل ..
iceMan