قديم 15-02-2019, 01:01 PM المشاركة 1   
ha منظومة غرف تبريد Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ......
ماسبب تراكم ثلج عند مدخل خط الراجع الكومبرسر نوع بيتزر لمنظومة غرف تبريد 7 حصان مع العلم درجة الحرارة -25 وتفصل وتشتغل تمام

اعلانات

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,118
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 27-02-2019, 12:16 AM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام
بالنسبة لوجود الثلج الى نهاية خط السحب طبيعي بس بشرط انه لا يصل الى الضاغط.
بس لماذا تجعل درجة الفصل -25 يكفي -20 وايضا الدرجة -25 تضر الضاغط مع الوقت.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عماد طاهر
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 7
نشاط [ عماد طاهر ]
قوة السمعة:0
قديم 21-05-2019, 09:21 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ......
ماسبب تراكم ثلج عند مدخل خط الراجع الكومبرسر نوع بيتزر لمنظومة غرف تبريد 7 حصان مع العلم درجة الحرارة -25 وتفصل وتشتغل تمام
اخي العزيز اذا امكن ضبط الدرجه الى -20
ثانيا سبب التراكم زياده شحنه


عماد طاهر
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 7
نشاط [ عماد طاهر ]
قوة السمعة:0
قديم 21-05-2019, 09:23 PM المشاركة 4   
افتراضي


السبب زياده شحنه مع التاكد من الصيانه الشامله للمكثف وعمل المراوح وقياس شده التيار
ويفضل ضبط الدرجه الى -20

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:38 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025