قديم 13-03-2019, 03:24 PM المشاركة 1   
ha سؤال بخصوص الاستبليزر ؟ Twitter FaceBook Google+



اخوانى الكرام تحية طيبة
انا اعاني من مشكلتين هما
الاولى انخفاض القوات من ٢٢٠ الى ١٧٠ يعنى بيكون اوقات كتير ١٧٠ ١٧٥ ١٨٠ ١٨٥ ١٩٠ من الصباح و حتى الظلام
من الساعة ال١٢ ليلا و حتى الصباح ممكن يكون ٢١٠ ٢٠٠ ٢٢٠ ٢١٥

المشكلة الثانية أن بيكون فى حينا ورشة لحام بالقوس الكهربى
لما العامل بيشتغل باللحام بينخفض القوات بقيمة كبيرة لمدة ١٠ ثوانى ٥ ثوانى
يعنى بيكون مثلا ١٨٠ بينخفض ١٧٠
يكون ١٩٠ ينخفض ١٨٠
بينزل ١٠ فولت كاملين
كمان لما بشغل السخان الكهربى بينزل القوات ١٠ فولت و يفضل كدا لغاية ما يفصل السخان يرجع يذيد ال ١٠ فولت
بضع بين يديكم فديوا لما يحدث أثناء ما بيكون صاحب الورشة يستعمل القوس الكهربى

https://youtu.be/m2ZQ33mfjzU


https://youtu.be/s6zxnlTcJYg


https://youtu.be/eVBv_wygIug


سالت كتير و فكرت لانى عندى فكرة كدة بسيطة عن الكهربا
و عرفت أن فى نوعين من الاستبليزر
نوع سيرفو موتور
و نوع ريليهات
محتاج منكم ترشيح نوع من الاثنين مع بيان القدرة مع العلم أن قيست الاحمال عندى
على جهد ٢١٥ فولت كانت ١٧ امبير كنت مشغل السخان و الثلاجة وكانت تعمل
وكاتل شاى و الإنارة و تلفزيون

ولكم منى وافر الشكر و

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 14-03-2019, 05:23 AM المشاركة 2   
افتراضي


أخى
220*17=3740 أى 3.7 ك وات لذا على الأقل ستحتاج 5 ك وات
طبعا السيرفو موتور أحسن لأنه لا تفصل أثناء النقل و الضبط ولا يتأثر بالضوضاء و الشوشرة الناتجة من أقواس اللحام الخ و الريلايات قد تكون عرضة للتلف لو الأحمال حثيه مثل الموتورات الخ و تغير الريلايات توصيلاتها

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 18-03-2019, 01:38 PM المشاركة 3   
افتراضي


يمكن يكون سبب هبوط الجهد عند استخدام ماكينة لحام بسبب ان مساحة مقطع الكيبل المغذي غير متناسبة مع بعد المحولة الرئيسية ما يؤدي الى هبوط جهد على الكيبل المغذي


mm20010
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 18
نشاط [ mm20010 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-03-2019, 05:05 PM المشاركة 4   
ha تحياتى لحضرتك


أخى
220*17=3740 أى 3.7 ك وات لذا على الأقل ستحتاج 5 ك وات
طبعا السيرفو موتور أحسن لأنه لا تفصل أثناء النقل و الضبط ولا يتأثر بالضوضاء و الشوشرة الناتجة من أقواس اللحام الخ و الريلايات قد تكون عرضة للتلف لو الأحمال حثيه مثل الموتورات الخ و تغير الريلايات توصيلاتها
استاذى الفاضل احسن الله لك
استفهم عن الجزء الخاص بانة لا يتأثر بالشوشرة و الضوضاء من أقواس اللحام
هل سيثبت الفولت على ٢٢٠ حتى أثناء اللحام بالقوس الكهربى
ام لم يتحرك ليعدل الفولت ويتركة يتذبذب بدون محاولة لتعديلة حتى يثبت مرة أخرى
شكر الله لك مجهودك و تعبك


mm20010
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 18
نشاط [ mm20010 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-03-2019, 05:10 PM المشاركة 5   
افتراضي تحياتى لحضرتك


يمكن يكون سبب هبوط الجهد عند استخدام ماكينة لحام بسبب ان مساحة مقطع الكيبل المغذي غير متناسبة مع بعد المحولة الرئيسية ما يؤدي الى هبوط جهد على الكيبل المغذي
اخى الفاضل احسن الله اليك
انت وضعت يدك على نقطة هامة و ملاحظة مهمة جدا
انا استعمل كبل المنيوم ١٧ مم٢
مذدوج بطول ٥٠ متر لتوصيل التيار للمنزل بالكامل ٣ شقق سكنية و ورشة بالدور الأرضى
و الكبل الصاعد من لوحة توزيع داخل المنزل للشقة
٢ مم للطرف البارد
٤ مم للطرف الساخن
بطول حوالى ١٠ متر
ارجوك انا مش فنى لو امكن تراجعهم و تبلغنى إذا فى خطئ
شكر الله لك تعبك و مجهودك يا غالي


mm20010
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 18
نشاط [ mm20010 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-03-2019, 05:13 PM المشاركة 6   
افتراضي


البعد عن المحولة الرئيسية حوالى ٧٠٠ متر من الشارع
بكبل ٣٥ ملل.
مقاسات الكبلات . بالمساحة المقطعية


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 21-03-2019, 06:36 AM المشاركة 7   
افتراضي


استاذى الفاضل احسن الله لك
استفهم عن الجزء الخاص بانة لا يتأثر بالشوشرة و الضوضاء من أقواس اللحام
هل سيثبت الفولت على ٢٢٠ حتى أثناء اللحام بالقوس الكهربى
ام لم يتحرك ليعدل الفولت ويتركة يتذبذب بدون محاولة لتعديلة حتى يثبت مرة أخرى
شكر الله لك مجهودك و تعبك
نعم فلدى واحد و عند بدء أحمال تؤثر على الفولت كثلاجة كبيرة أو غيره أسمع صوت الموتور يصحح الخرج
لكن قبل إنفاق المال على استابلايزر فالأولى تصحيح وضع الكابلات كما ذكر الأخ الفاضل عونى - فقد ظننت أن المشكلة من الكهرباء الحكومية و ألثي لا يمكن التصرف حيالها
أما و الأمر كذلك فالأولى أن تتولى أمر الكابلات أولا


mm20010
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 18
نشاط [ mm20010 ]
قوة السمعة:0
قديم 21-03-2019, 04:02 PM المشاركة 8   
ha


نعم فلدى واحد و عند بدء أحمال تؤثر على الفولت كثلاجة كبيرة أو غيره أسمع صوت الموتور يصحح الخرج
لكن قبل إنفاق المال على استابلايزر فالأولى تصحيح وضع الكابلات كما ذكر الأخ الفاضل عونى - فقد ظننت أن المشكلة من الكهرباء الحكومية و ألثي لا يمكن التصرف حيالها
أما و الأمر كذلك فالأولى أن تتولى أمر الكابلات أولا
اعتذر منك يا اخى العزيز بتعبك معاى
بس انا مش فنى تنصحنى اعمل اى يعنى اجيب كابل كام مللى
و الى اقدر اتحكم فية هو الكبل من الشارع الرئيسى لغاية البيت
حوالى ٥٠ متر السلك الموجود حاليا مساحته المقطعية ١٧ مللى دولة ٥٠ متر
و موجود عندى سلك يكفى انى اخليهم ٤ طروف ١٧ مللى ٢ ساخن و ٢ بارد
فما رٱيك يا اخي افيدونى اثابك الله

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:07 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025