افتراضي ارجو المساعدة في تشخيص المشكلة مكيف سبلت التماس كهربائي Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
لدي مكيف سبلت هاس 22 وحده كان يعمل بشكل سليم وفجأة انطفئ وفصل القاطع الكهربائي )الطبلون( السكين
حاوبت عدة مرات كل مرة ارفع السكين تطفي
تاكدت ان مفتاح المكيف سليم ومع ذلك المكيف لايعمل ويفصل السكين على طول عند تشغيله فورا

وجزاكم الله خيرا

اعلانات

جبر82
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2018
المشاركات: 3
نشاط [ جبر82 ]
قوة السمعة:0
قديم 13-06-2019, 06:55 PM المشاركة 2   
افتراضي


للتوضيح.تم حل المشكلة وعرف السبب… السلك الخارجي بين الوحدتين يوجد به جرح وحصل التماس بسبب اهتزاز السلك من الرياح حيث انه لم يكن مقيدا بالمواصير

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

cute12
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: S.A
المشاركات: 163
نشاط [ cute12 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-06-2019, 04:00 PM المشاركة 3   
افتراضي


الحمد لله على السلامة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:04 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025