منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

xx512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 141
نشاط [ xx512 ]
قوة السمعة:0
قديم 29-07-2019, 10:41 AM المشاركة 1   
افتراضي طلب اختيار طريقة التوصيل المناسبة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم



كيفكم اخواني الاعزاء



عندي لوحة كهربائية مكونة من كونتاكتورين وقاطع ..كل منهما استطاعته 400 امبير كما هو موضح بالصورة ادناه



اريد توصيل الكونداكتور بالقاطع ماهو مساحة مقطع الكبل المناسبة علما ان طول الكبل بين العنصرين 25 سم تقريبا



وهل استخدام بارات نحاسية افضل

الف شكر الكم سلفا




اعلانات

الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,810
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:185
قديم 29-07-2019, 01:05 PM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله ☺
يبقى ان نعلم امبير الحمل ياجميل
ماهي قيمة التيار المسحوب فهو من يعتمد عليه كل ماذكرت

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

xx512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 141
نشاط [ xx512 ]
قوة السمعة:0
قديم 29-07-2019, 02:15 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخي نفترض انه سيحمل التيار الكامل 400 امبير


الصورة الرمزية مسلم11
مسلم11
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,810
نشاط [ مسلم11 ]
قوة السمعة:185
قديم 29-07-2019, 05:04 PM المشاركة 4   
افتراضي


طبعا البارات افضل لانها اقوى وتتحمل القوى الميكانيكية اكثر والفيزيائية كالحرارة والثبات .
مساحة المقطع يجب ان تكون ٤٠ ملم مربع كحد ادنى اي قطعة ذات ابعاد ٤٠ × ١٠ او ٢٠×٢٠ ايهما متوفر .
والكابلات تنفع الا انها مقيتة بالتعامل من حيث التثبيت لانها ستحرف الكونتاكتور عن سكته ان لم تضع لها سكة للتثبيت .
البارات لا تلويها دون حرارة .
اهلا وسهلا بك


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:409
قديم 30-07-2019, 05:35 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم
كيفكم اخواني الاعزاء
عندي لوحة كهربائية مكونة من كونتاكتورين وقاطع ..كل منهما استطاعته 400 امبير كما هو موضح بالصورة ادناه
اريد توصيل الكونداكتور بالقاطع ماهو مساحة مقطع الكبل المناسبة علما ان طول الكبل بين العنصرين 25 سم تقريبا
وهل استخدام بارات نحاسية افضل
الف شكر الكم سلفا
أخى
ليس هناك أفضل فلكل ميزة و عيب و عليك إختيار ما يناسبك
البار لكونه مكشوف قد يتحمل تيار أعلى من الكابل المعزول و قد يقال أن المسافة قصيرة وهذا حق لكن لكل بلد ما يسمى بالكود أو قائمة المواصفات الواجب اتباعها و البائع يعلمها جيدا وهى كم أمبير لكل مم2 و تختلف من دوله لآخرى من 4 أمبير حتى 8 أمبير

عيب البار أنك لو احتاج الأمر تحريك نصف سم ستضطر لتعديل كبير وقد تستبدلها كليا لو المسافة أكبر فضلا عن كونها غير معزولة يشكل نوع من الخطر و أيضا لو وضعت ثقب للتثبيت هنا لن تستطيع عمل ثقب سابق له لأنه سيقلل المساحة المار فيها التيار عند الثقب
ميزة الكابل هى مرونته و لن تحتاج لقياسات دقيقة للأطوال و هو معزول بطبيعته و عيبه أنه يحتاج لتهيئة بتركيب ما نسميه "كوسه" فى كل نهاية

لذا الأفضل أن تسأل بائع الكابلات عن الكابل المناسب لتيار الفاز فلست خبيرا أقول 400 أمبير للفازات الثلاثة أم لكل واحد منها و أن تحدد ما إن كنت ستستخدم كابل أو بار نحاس أم ألومنيوم فالنحاس أقل فى المقطع من الأومنيوم ولكنه أغلى سعرا


xx512
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 141
نشاط [ xx512 ]
قوة السمعة:0
قديم 30-07-2019, 05:41 AM المشاركة 6   
افتراضي


شكرا لك اخي
اخ ماجد
لكل فاز 400 امبير تقريبا كم سنحتاج مساحة مقطع الكبل اذا كان الطول لا يتعدى 25 سم


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:409
قديم 30-07-2019, 06:01 AM المشاركة 7   
افتراضي


شكرا لك اخي
اخ ماجد
لكل فاز 400 امبير تقريبا كم سنحتاج مساحة مقطع الكبل اذا كان الطول لا يتعدى 25 سم
لو اعتبرنا 8 أمبير / مم2 سيكون 50 مللى
لو اعتبرنا 6 أمبير /مم2 سيكون 67 مللى و طبعا ليس كل قياس مطلوب ستجده لكن له معايير محددة لأقطار الأسلاك لذا ستعرفها من البائع
معذرة ليس تخصصى و لكن من المعلومات العامة التى أحتاج لمعرفتها حين أصمم دوائر تحكم فى قدرات عاليه

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025