أخى الكريم
هناك اسلوبين لحساب قطر الكابل
الأول هو الفقد فى الكابل وهو يعتمد أساسا على التيار و المقاومة للكابل و كما تعلم يساوى مربع التيار مضروبا فى المقاومة وهو مناسب للأطوال القصيرة و المتوسطة الطول.
الثانى وهو المتبع فى هذا الرابط ينظر للكابلات ذات الأطوال الكبيرة بالكيلومتر وهو مذكور فى المعادلة المطبقة فى الرابط وهو يعتمد الهبوط فى الفولت بدلا من الفقد فى الطاقة وهو يحدد قيمة نسبية للفولت و يدخلها فى المعادلة ، فلو كان الفولت 1000 فولت و يسمح بما لا يزيد عن 10% إذن الهبوط 100 فولت . باعتبار التيار 100 أمبير مثلا و كابل ممتد 20كم فهنا سيتحدد قطر الكابل طبقا لمقاومة تجعل الهبوط 100 فولت فقط ، ولو ضاعفت المسافة تحتاج ضعف مساحة مقطع الكابل للحصول على نفس المقاومة الكلية..
الآن انت تريد تخفيض الفولت من 1000 إلى 100 فولت فقط و تبقى التيار 100 أمبير بصرف النظر عن أن القدرة المنقولة للحمل نقصت - فالنسبة فى هبوط الفولت مازالت ثابتة أى 10% أى الآن 10 فولت فقط
الآن تريد هبوط 10 فولت على نفس المسافة و نفس التيار إذن لابد من نقصان المقاومة للعشر و هذا يتحقق بزيادة قطر الكابل
وهذا يفرض مفاضلة سعرية بين كلفة مد كابل ذو قطر أكبر و بين استخدام محولى رفع و خفض مع كابل أرفع
وهنا هذا الحساب لا ينطبق على ما فى أول الموضوع بخصوص الريلاى و الكونكتور