افتراضي استاذنا م. ماجد رجاء حساب قدرة انفرتر لتشغيل محرك 3 فاز Twitter FaceBook Google+



استاذنا بإذن الله تكون بخير و ربنا يطمنا عليك و علي عيلتك، ورشة عندها ماتور 3 فاز 3 ك وات ، الكهربا في الورشة 220 ف، متوفر انفرتر 2.2 ك وات يحول الي 3 فاز، ماهي القدرة الصحيحة حتي يستطيع تقويم و تشغيل الماتور؟

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 0 اعجاب
شكراً ماجد عباس محمد ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 07-11-2019, 09:43 AM المشاركة 2   
افتراضي


الله يخليك و يبارك فيك اخي الكريم
الكل سيقول 2.5 الي 3 مثل الحمل ليتحمل عبئ التقويم
لذا سيكون الاقتراح 9 ك ف ا

لكن عرضك انه يوجد واحد 2.2 كيلو يعكس رغبة في استخدامه لسبب او لاخر
الحمل العالي عند البدء فقط لذا لو الموتور سيبدا بلا حمل ثم يدخل الحمل تدريجا ، يمكنك استخدام ما يلزم فقط

ايضا المساله مرتبطة بالحمل الفعلي و احيانا البعض يستخدم موتور لانه متاح مع حمل قليل.
طبعا يمكنك الحكم فلو يبدأ حر بدون حمل بقياس الامبير مع استخدام قاطع تيار مناسب حتي لا تحمل الانفيرتر او غيره اكثر مما يتحمل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 07-11-2019, 08:33 PM المشاركة 3   
افتراضي


فيوز 4 أمبير علي كل فازة مناسب يااستاذنا عشان احمي اﻹنفرتر و باقي الدايرة؟

انا حسبتها علي اساس إن اﻹنفرتر المفروض 2200 وات مش 2200 ك.ف.ا و باور فاكتور 0.8 يبقي:

امبير اﻹنفرتر = 2200وات/ (380ف*1.73*0.8)
= 4.18 امبير

مش هلاقي قاطع 4 امبير و لو فيه افرلود في المحرك هيبقي بطبئ.
ولا 4 امبير عالي؟

شئ آخر، ممكن استعمل اكتر من فيوز توازي؟ مثلا 2 و 2 او 3و1 و اوصلهم كما في الرسم بحيث مقاومة السلك تكون واحدة و مقاومة كل مسار من المسارين تتناسب مع مقاومة الفيوز يعني لو مثلا فيوزين 1 و 3 امبير يبقي التيار بنقسم بنفس النسبة و ميطيروش بدري؟



ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 08-11-2019, 08:16 AM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الكريم
معذرة لم أكن واضحا بما يكفى فى ردى السابق
الفيوز يكون فى دخول الإنفيرتر 2200 واط و ممكن أن يكون 10 أمبير أو الأفضل القيمة المدونة على الوحدة ذاتها
ملحوظة هامة أن فقدان فاز نتيجة لتلف فيوز أخطر على الموتور و المنظومة من الحمل الزائد

بالنسبة للفيوزات فرجاء تذكر "السماح" أو "التفاوت" أو "الدقة" الخ وهو أن 10 فيوزات 10 أمبير مثلا لن يتلفوا جميعا عند 10.000 أمبير و لكن القليل سيتلف عند 9 و البعض عند 10.1 ثم 10.2 ثم الخ و نعم البعض عند 10.0 لكن لا مثالية فى أى شيء
لذا عند وصل مثلا 4 فيوز على التوازى لن يتساوى التيار فيهم جميعا
أضف لذلك التباين أيضا اختلاف توصيل القواعد المركبة عليها

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 08-11-2019, 10:06 AM المشاركة 5   
افتراضي


اجرب بفيوز علي دخول اﻹنفرتر ، لو مفيش الامبير المطلوب، أجيب اللي اعلي منه علي طول، جزاك الله خير يا بشمهندس ماجد.


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 08-11-2019, 10:13 AM المشاركة 6   
افتراضي


بالتوفيق إن شاء الله

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:16 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025