فيوز 4 أمبير علي كل فازة مناسب يااستاذنا عشان احمي اﻹنفرتر و باقي الدايرة؟
انا حسبتها علي اساس إن اﻹنفرتر المفروض 2200 وات مش 2200 ك.ف.ا و باور فاكتور 0.8 يبقي:
امبير اﻹنفرتر = 2200وات/ (380ف*1.73*0.8)
= 4.18 امبير
مش هلاقي قاطع 4 امبير و لو فيه افرلود في المحرك هيبقي بطبئ.
ولا 4 امبير عالي؟
شئ آخر، ممكن استعمل اكتر من فيوز توازي؟ مثلا 2 و 2 او 3و1 و اوصلهم كما في الرسم بحيث مقاومة السلك تكون واحدة و مقاومة كل مسار من المسارين تتناسب مع مقاومة الفيوز يعني لو مثلا فيوزين 1 و 3 امبير يبقي التيار بنقسم بنفس النسبة و ميطيروش بدري؟