السلام عليكم ورحمة الله
اخواني
اود ان اعرف اكبر عدد استطيع استخدامه من المتكاملة 74595 معا كسلسلة والتحكم به عن طريق الميكروكنترولر؟
|
أخى الكريم
بحسب الرقم فلو كان 74LS595 يمكنك توصيل حتى 20 وحدة ولو كان 74HC595 أو 74F595 فقد يصل العدد لأكثر من 30
طبعا هذا الكلام لأطراف التحكم و الساعة Clock
|
وهل الافضل ان اضع interface بين الميكروكنترولر و بين سلسلة 74595 ام يتم التوصل مباشرا ؟
|
لا داعى ما ام تحتاج أكثر من هذا العدد
و ان كان التوصيل مع وسيط( interface ) هل استخدم ترانستور ام متكاملة دارلينجتون ام شيء اخر ؟
وشكرا
|
كل هذا سيوفر لك تيار لكن سيؤثر على السرعة لذا سيكون من الأفضل استخدام Buffer مثل
"7407 Hex Buffer" وهو قادر على ضعف الميكرو لكن الكثرة تؤثر على السرعة
"74365 إلى 368 Hex Tristate Buffer-Inverters" بعضها عاكس و البعض غير عاكس
حتى لا يؤثر على السرعة