قديم 15-11-2019, 01:35 PM المشاركة 1   
افتراضي أستاذنا م.ماجد -مقطع السلك اللازم لتكيف 5 حصان 3 فاز علي مسافة 20 م من التابلوه. Twitter FaceBook Google+



أستاذنا م.ماجد رجاء مراجعة مقطع السلك اللازم لتكيف 5 حصان 3 فاز علي مسافة 20 م من التابلوه.

تيار التشغيل = 3750 وات / ( 380ف * 1.73 * باور فاكتور 0.8) = 7.25 امبير
نضيف 20% فيكون 8.75 امبير

تيار التقويم = 8.75 امبير * 5 = 43.75 امبير

مقاومة المكيف عند التقويم = 380 ف/تيار التقويم 43.75 = 8.5 اوم

سلك 1.5 مللي سويدى مقاومة 20 م = 0.27 اوم ، فيكون هبوط الفولت في حدود 3 % فقط


التعديل الأخير تم بواسطة : عمروعمرو بتاريخ 15-11-2019 الساعة 01:41 PM
اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 15-11-2019, 02:33 PM المشاركة 2   
افتراضي


أستاذنا م.ماجد رجاء مراجعة مقطع السلك اللازم لتكيف 5 حصان 3 فاز علي مسافة 20 م من التابلوه.

تيار التشغيل = 3750 وات / ( 380ف * 1.73 * باور فاكتور 0.8) = 7.25 امبير
نضيف 20% فيكون 8.75 امبير

تيار التقويم = 8.75 امبير * 5 = 43.75 امبير

مقاومة المكيف عند التقويم = 380 ف/تيار التقويم 43.75 = 8.5 اوم

سلك 1.5 مللي سويدى مقاومة 20 م = 0.27 اوم ، فيكون هبوط الفولت في حدود 3 % فقط
أخى الكريم
حساباتك 100% ولكن أضيف لها أن بعد زمن التقويم سيكون التيار كما ذكرت 8.75 أمبير
مربع التيار * المقاومة = 76.5625 * 0.27 = 20.671875 وات أى قرابة 21 وات
لذا سيكون الفقد فيه عالى و الأفضل استخدام سلك أكبر منه

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 15-11-2019, 04:57 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخى الكريم
حساباتك 100% ولكن أضيف لها أن بعد زمن التقويم سيكون التيار كما ذكرت 8.75 أمبير
مربع التيار * المقاومة = 76.5625 * 0.27 = 20.671875 وات أى قرابة 21 وات
لذا سيكون الفقد فيه عالى و الأفضل استخدام سلك أكبر منه
بس فاقد الجهد بعد زمن التقويم اقل من 1% ياستاذي، ده يعتبر فاقد كبير؟


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 16-11-2019, 07:08 AM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الكريم
لاحظ أن هذا لسلك واحد من الثلاثة أى أن المجموع سيكون 60 وات فى الثلاثة فاز و المشكلة أنه فى الكابل المعزول بالبلاستيك ولا يبرد أو يشتت بطريقة أو بأخرى و التطييف 5 حصان يوضع فى أماكن كبيرة أى احتمال دوام عمله حتى تصل الحرارة للمستوى المطلوب سيكون لفترة طويلة مما يقلل من عمر الكابل

هناك اعتبارات قياسية للكابلات فبعض البلاد تعتمد 4 أمبير لكل مم2 و البعض 6 أمبير لكل مم2
اسأل السويدى أكيد هم يعلموا جيدا و التزم بالمقنن مادام يتطلب كابل أكبر من المحسوب فلو لا قدر الله حدث خطأ من من جهة المستخدم و تم التحقيق و كان الكابل أقل من القانونى القياسى سيكون هناك أمر غير مستحب

لو المسافات طويلة و الحساب أظهر كابل أكبر من القياسى فيمكنك استخدام الأكبر لأنه أامن


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 16-11-2019, 11:21 AM المشاركة 5   
افتراضي


استاذي ، سألت السويدي كابل 3*1.5مللي يتحمل ال9 امبير اللي هم تيار التشغيل + 20% بمعني مفيش خوف من سخونة الكابل.

بالنسبة لهبوط الفولت حسب ما لفت نظري اليه أظن يبقي المطلوب ضرب الفاقد في عدد الفازات فيبقي 9% في زمن التقويم بدل 3% و 3% في زمن التشغيل بدل 1% فما هو رأيك و عموما إذا كان اﻷمان في ان نستخدم كابل اكبر يبقي نجيب مقطع اكبر.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:02 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025