كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث
|
التسجيل | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
منتدى الإلكترونيات قسم الالكترونكس لمناقشة الافكار والمعلومات المتعلقة بالهندسة الالكترونية للمبتدئين والهواة والفنيين - Electronics |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
مهندس متميز
![]() الدولة: بلاد العرب
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() السلام عليكم
عندي ريلاي مكتوب عليه 12فولت و30 أمبير واضح أنه يعمل على جهد 12فولت وأنه يتحمل كحد أقصى مرور تيار 30أمبير السؤال هو : كيف أعرف أقل قيمة لشدة التيار التي يمكنها تشغيل الريلاي؟ أريد لهذا الريلاي أن يقاد بترنزستور يتحمل مجمعه شدة تيار 1 أمبير ؟وشكرا. ![]() |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
مهندس متواجد
![]() الدولة: S.A
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() شدة التيار تعتمد على الحمل للريلاي
|
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 |
مهندس متميز
![]() الدولة: بلاد العرب
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() السلام عليكم
تقصد أن شدة التيار المذكورة هي التي تتحملها نقطتي تلامس الريلاي في دارة الحمل ولا علاقة لها بملف الريلاي؟ ونستنتج من هذا أن شدة التيار التي تشغل ملف الريلاي هي 12فولت تقسيم 68اوم وتساوي حوالي 180ملي أمبير ملاحظة: تم قياس مقاومة ملف الريلاي بألأوم متر. التعديل الأخير تم بواسطة : salah56bachir بتاريخ 24-09-2020 الساعة 08:50 PM. |
![]() |
![]() |
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب |
![]() |
|
![]() |
#4 |
مهندس متميز
![]()
المشاركات: 600
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() إذا كانت مقاومة ملف الروليه 68 اوم كما تذكر
فإن حسابك صحيح |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
مهندس متميز
![]() الدولة: بلاد العرب
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
|
|