شكرا لكل الخوة الافاضل عال الرد و الاهتمام
بالنسبة للمشكلة التى تم طرحها --فعلا كان عيب-و هو ان المفروض و الطبيعى ان المروحة الخارجية تفصل وع الكباس,و ذلك عند وصول درجة حرارة الغرفة الى الدرجة المضبوط عليها الجهاز بواسطة المستخدم عن طريق الريومت كنترول,و عند اختلاف درجة الحرارة نتيجة لفتح الابواب او سبب ممكن يغير فى درجة الحرارة داخل الغرفة.
المهم,عند زيارة العميل فى المرة الثانية,وجدنا ان الجهاز اصبح يتاخر فى العمل على السخن,و كان لما يشتغل يعمل للفترة القصيرة ثم يفصل مروحة و كباس,دون الوصول للتدفئة المطلوبة,و لن يعمل بعدها(الوحدة الخارجية),و اصبح كانه شغال مروحة داخلية فقط.
فتم الشك فى الوحدة الاكترونية و تم سحبها و اصلاحها و عند التركيب عاد الجهاز للعمل الطبيعى.
فالعيب هو كان تهنيج الوحدة الاكترونية.
فتم الاصلاح و الحمد لله,و انا عندى خبرة مش بطالة بالالكترونيات,فبصيت عال الكارتة قبل ارسالها الى الاصلاح عند متخصصين,وو جدت انه كان لا يوجد خرج عند طرف ال y للكمبرسور,ولا طرف ال w2 للمروحة الخارجية,عند مرور فترة كبيرة من بدا التشغيل,و كان السنسور متوصل,و تم الاختبار بعد الاصلاح,فاصبحت الكارتة تخرج للكمبرسور و المروحة الخارجية لفترة ثم تفصل.
ملحوظة: هذه الكارتة لجهاز من نوع 42QG--carrier ,تم ملاحظة انها تعطى فلاش اخضر 9 مرات عند عدم توصيل السنسور الخارجى,فاذا حدث و اعطت فلاش اخضر فان اشارة السنسور الخارجى لا تصل الى الكارتة,و بذلك يتم استنتاج ان العيب بالسنسور الخارجى و ليس الكارتة,وذلك ليستفيد الجميع و نستنتج سبب حدوث و التشخيص السليم للاعطال.
و خيرا--ليستمر المموضوع

,عندى عطل اخر--و لكن مش هعرضه دلوقتى و هطلب من الاخوة الافاضل ان يسمحو لى باضافته فى نفس الموضوع حتى استفيد حيث انى كما ذكرت اعمل جديد فى هذا المجال و اريد ان افهم و اسال عن اشياء كثيرة-و بالطبع لتعم الفائدة.
و اخيرا فائق الشكر و الاحترام لكل الاخوة الذين اهتموا و ردوا و جزاكم الله خير جم__________عا.