قديم 14-07-2022, 09:35 AM المشاركة 1   
افتراضي الرجاء ثم الرجاء المساعدة من المهندسين والرد على سؤالي Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني لدي مشكل أرهقني كثيرا ومكثت قرابة الشهر ولم أجد له حلا بتاتا .
لدي مكيف هاير 12000 ، آشتريته قديم وجربته عندي في المنزل قرابة الثلاث ساعات ووجدته في حالة جيدة .
ولما قمت بتركيبه في منزل آخر ، في الأول إشتغل على أحسن وجه يقوم بالتبريد ، وبعد ذلك أطفأ صاحب المنزل المكيف ، وهنا صارت المشكلة أن المكيف أصبح يشتغل وينطفأ لوحده ، قرابة الثانية يشتغل وقرابة ثانية أخرى ينطفأ وهكذا دواليك .
نزعت الكرت الإلكتروني للمكيف وسلمته إلى فني ، وقرابة 12 يوم سلم لي هذه القطعة وقال لي أنه قام بتصليحها ومن ثمة ركبتها في المكيف ، إشتغل على الوجه المطلوب لكن بعد أن قام بغلقه عادت هذه المشكلة .
حرت ماذ أفعل ، لذا إخواني من لديه خبرة في جهاز التكييف ومر بهذه المرحلة ، الرجاء منه أن يخبرنا بهذا المشكل والله لايضيع أجر المحسنين .

اعلانات

ayed soumou
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 29
نشاط [ ayed soumou ]
قوة السمعة:0
قديم 15-07-2022, 06:54 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا وقع لهذا المنتدى ليضمحل بهذا الشكل ، من قبل كنت أتابع كل ماهو جديد بهذا المنتدى الرائع منتدى القرية الإلكترونية والآن أصبح أسد بلا مخالب ، من يستطيع الإجابة على سؤالي ، مع الشكر

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

cute12
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: S.A
المشاركات: 163
نشاط [ cute12 ]
قوة السمعة:0
قديم 23-07-2022, 08:04 PM المشاركة 3   
افتراضي


أكيد أن المشكلة في كرت التحكم في المكيف واحتمال كبير أن الكرت به قطع في PCB أو
Loose Connection للابد أن يكون الفني متمكن ليكتشف العطل وليس فني مبتدء
Thank you


Rafi hussein
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2018
المشاركات: 9
نشاط [ Rafi hussein ]
قوة السمعة:0
قديم 05-02-2023, 09:46 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني لدي مشكل أرهقني كثيرا ومكثت قرابة الشهر ولم أجد له حلا بتاتا .
لدي مكيف هاير 12000 ، آشتريته قديم وجربته عندي في المنزل قرابة الثلاث ساعات ووجدته في حالة جيدة .
ولما قمت بتركيبه في منزل آخر ، في الأول إشتغل على أحسن وجه يقوم بالتبريد ، وبعد ذلك أطفأ صاحب المنزل المكيف ، وهنا صارت المشكلة أن المكيف أصبح يشتغل وينطفأ لوحده ، قرابة الثانية يشتغل وقرابة ثانية أخرى ينطفأ وهكذا دواليك .
نزعت الكرت الإلكتروني للمكيف وسلمته إلى فني ، وقرابة 12 يوم سلم لي هذه القطعة وقال لي أنه قام بتصليحها ومن ثمة ركبتها في المكيف ، إشتغل على الوجه المطلوب لكن بعد أن قام بغلقه عادت هذه المشكلة .
حرت ماذ أفعل ، لذا إخواني من لديه خبرة في جهاز التكييف ومر بهذه المرحلة ، الرجاء منه أن يخبرنا بهذا المشكل والله لايضيع أجر المحسنين .
واضح ان المشكلة في الكرت راجع الفني الذي قام بصيانة الكرت

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:42 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025