قديم 12-04-2008, 05:41 AM المشاركة 1   
angry تركيب مكيف اسبليت ؟؟ Twitter FaceBook Google+



اخوانى
سؤال : لوعندى جهاز تكييف مواسيره مدفونه وماشى فى الحائط مسافة كبيرة
والتغذيه ناحية الكباس (عند الوحده الخارجيه)
والجهاز اللى هنركبه التغذيه بتاعته من ناحية الفانه(عند الوحدة الداخليه)
الجهاز 3ح يعنى ان المواسير 3/8 5/8 ومرفق معها كابل واحد 7طرف 1مم
فى الحالة ده تعمل ايه عشان تركب الجهاز
علما بأن السلك الواحد مم لايستحمل انه يشغل الكباس؟



الاجابه بالرسومات المرة الجايه وشكرا


اعلانات

الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:113
قديم 12-04-2008, 11:49 AM المشاركة 2   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
اخي يمكن ان تستخدم 4 اطراف فقط من الكابل وذلك

[img]http://www.*********.com/files/80633037/452.jpg[/img]
يمكن ان تجمع لونين مع بعضهما ليكتمل الحمل للضاغك والمروحه لا
يهم يمكن ان تستخدم لها خط واحد لان حملها قليل بعكس
الضاغط الذي ان لزم الامر اجمع ثلاث خطوط مع بعض ليتم الحمل
اما بخصوص المواسير لو انت واثق من عدم وجود
ثقب في الحائط قم بوصلها لتصل للوحده الخارجيه بيسر
اتمنى لك التوفيق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

halmos
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 9
نشاط [ halmos ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2008, 07:36 PM المشاركة 3   
not funny ااجابة السؤال


الحل بواسطة كنتاكتور يركب مع دائرة الوحده الخارجيه
1 / طرفين ال220 يدخلوا على الكنتاكتور
متوصل فيهم طرفين من السلك ال1مم ونوصلهم بسلك الفانة
ويتبقى عدد5 طرف وهذه الاطراف تستخدم كنترول بين الوحدتين
2 / خرج الكنتاكتور طرف للكومان وطرف للرنينج
3 / يتبقى طرفين فى الكنتاكتور على الحافظة
هذان الطرفين يدخلوا على ال L N فى دائرة الكباس
فكرة العمل / مبنيه على ان ال220 تدخل على الفانة من خلال السلك ال1مم
اللى احنا وصلناه فى ال220 اللى جيالى بره
الكارتة فى الفانه تبعت اوردر لتشغيل الكباس من خلال ال L N فى دائرةالكباس
فى الحاله ده الحافظة هتلقط يقوم ال220 الرئيسى يدخل على الكباس
وهو المطلوب
اذا الهدف انى السلك اللى هيشغل الكباس يكون يستحمل غير السلك المتجهز ال1مم
على فكرة ده مش فكرى انا ده فكر استاذى رئيس القسم عندى فى الشغل
سامحونى فى الرسومات لحين معرفة كيفية تنزيلها

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025