ha استفسا ر بارك الله فيكم Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم وبارك الله فيكم جميعا ,,,
اطرح استفسار ت وانا على يقين ان استاذنا الكريم والغالي هو من سيتولى الاجابه ..
شري كوول وو
ذكرت في مثال تطبيقي في في اجابتك على سوالي السابق Q=2000 و.ح.ب/ساعه
وفرق 30 درجه دلتى تي ,,,
ماهي درجة الحراره المبخر لهذه السعه ؟وماهي درجة المبخر ودرجة البرين في المثال حيث لم تذكر ها ؟
2/ ضاغط سعة 55000 و.ح.ب /ساعه عند درجة مبخر -4 فهرنهيت بحسب برنامج كوبلاند .وعند درجة البرين 14 + f عند تطبيق العلاقه السابقه وجدة ان الفرق = 20*18=360
ماسوره 8/5 كانت النتيجه =935 فوت هذ ايعني طول كبير يصعب تركيبه ما الحل برايك او ان في حساباتي خطاء ؟
3/ عند تصميم مبخر كيف يمكن اتعرف على هبوط الضغط وسرعة مركب التبريد للمبخر ليؤامن انتقال الحراري وعودة الزيت ؟

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 21-04-2008, 09:13 AM المشاركة 2   
افتراضي


غريش للتبريد2: ماهي درجة الحراره المبخر لهذه السعه ؟وماهي درجة المبخر ودرجة البرين في المثال حيث لم تذكر ها ؟
درجة حرارة المبخر -7 درجة ف ودرجة حرارة البراين + 23 درجة ف = 30 درجة دلتا تى


غريش للتبريد2:كانت النتيجه =935 فوت هذ ايعني طول كبير يصعب تركيبه ما الحل برايك او ان في حساباتي خطاء ؟

فى هذه الحالة تكون النتيجة = 281 متر وليس 935 متر
ونظرا لكبر سعة النظام اقترح عمل اكثر من مبخر(اكثر من حوض) يمكن 2 او ثلاثة كالاتى:

عدد اثنين مبخر يكون الطول = 141 متر
عدد ثلاثة مبخر يكون الطول = 94 متر
وهكذا ..........

الاقتراح الثانى كلما زادت دلتا تى قصر طول المواسير فاذا استخدمت دلتا تى 30 مثلا فسوف يقل طول المواسير

ويصبح 672 بوصة = 56 قدم = 17 متر فقط .




التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 21-04-2008 الساعة 09:35 AM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

غريش للتبريد2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 48
نشاط [ غريش للتبريد2 ]
قوة السمعة:0
قديم 23-04-2008, 07:44 AM المشاركة 3   
x8


تحيه استاذنا الكريم شري كوول &&وبارك الله في جهودك
مثل ما تفضلت كلما زاد الفرق قل الطول لاكن هل يؤثر ذلك في سعة المبخروالضاغط لانني احتاج طول اقل ؟
كمان يلاحظ انه لاختيار درجة برين معينه فهل يفيد الاختيار عند درجة اوطئ من درجة حرارة اتصميم فهل يفيد في حالة تبريد برين ام ان ذلك يقلل من السعه للمنضومه ؟
وتحياتي لكم &&

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025