السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال الى خبراء التبريد ؟؟؟؟؟؟؟؟
عند شحن الثلاجة او الديب فريزر بنعمل فى اول خطوة تفريغ للدورة من الهواء ...
وبيصل التفريغ الى - 30 على ساعة التست مانفولد.........
1- ا لسؤال // هل درجة التفريغ هى التى تحدد درجة الحرارة فيما بعد على المبخر ؟؟؟
يعنى درجة حرارة المبخر بتكون فى هذه الحالة - 30 درجة ؟؟؟؟؟؟؟؟
2- اذا اردنا درجة حرارة المبخر تكون - 20 درجة....... نقوم بعمل تفريغ - 20 على ساعة التست مانوفلد ؟؟؟؟؟
3- اذا كان هذا الكلام خطأ ؟؟
فكيف نحدد درجة الحرارة داخل المبخر كما نريد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابه .. واسف على الاطالة
الحريف
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لعلاقة التفرغ بدرجة الحرارة لا يوجد علاقة كيف ما طرحت صيغة السؤال لديك لان
التفريغ هو سحب الهواء والرطوبة من داخل الدائرة وتجفيفها تماما منهما وتهيئة المجال للغاز
لكى يتم الشحن بطريقة سليمة ، ولكن تكمن العلاقة فيما بينهما كلما طالت مدة التفريغ كان افضل
وهى فى الغالب ساعتان ان لم يكن فى الدائرة مشاكل مثل ثقب باداة حادة ينتج عنها دخول الماء داخل الدائرة وهذا يتطلب عمل تفريغ اطوال وعلى عدة مرات , والتفرغ يكون فى جميع اجهزة التبريد -30 على مبين الضغط المنخفض ، بالنسبة لتحديد درجة الحرارة فى الثلاجات والديب فريز المنزلية
ياتى الفريز او الثلاجة مصمم على درجات حرارة محددة من المصنع ما عليك الا ان تحدد درجة الحرارة من الترموستات
فقط ، لان درجة الحرارة المطلوبة معتمدة على عدة عوامل مثل قوة المحرك ونوع الفريون المستخدم وطول الانبوبة الشعرية وقطرها الداخلى ونوع العازل المستخدم فى الثلاجة او الفريز ونوع المكثف ودرجة حرارة الهواء المحيط بها عدة عوامل اخرى .
وموجود جدول لدرجات الحرارة ومقابلها من الضغط يستعمل فى تحديد درجات الحرارة المطلوبة فى الثلاجات المتوسطة والكبيرة يمكن اى من الاعضاء اخبارك ان كان موجود فى المنتدى هذا ام لا .
هذه نبدة صغيرة عن سؤالك وعذرا عن اى سهو
ملاحظة صغيرة : لو عملت تفريغ -20 تكون قد ابقيت 3/ 1 الهواء داخل الدائرة وستكون لك مشاكل كثيرة امامك ، اصلا لو شغلت جهاز التفريغ ووصل المؤشر وقفلت مبين الضغط على -20 يكون مدة التفريغ ممكن دقيقة او دقيقتن وهذا غير مسموح به فى اصول التبريد والتكييف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته