اخى المري السلام عليكمتحيه الاخوة والسلام وتقبل الله منا ومنك صلاتك
اما بخضوص الضاغط ان تضع الابوميتر على اطراف الضاغظ r c s واعطى رنين هذا طبيعى وهذا يعطى ان ملفات الضاغط سليمه
لكن كان يجب عليك ان لا تفحص بالرنين بل بقدرة 2 او 20 ك اوم
لان مقاومه ملفات الضاغط كبيرة ولكن بما انك سمعت النغمه معنى ذلك ان الضاغط ملفاته سليمه
ولفحص الماس الكهربائي كان يجب عليك ان تضع الابوميتر على احد الاطراف للضاغط والطرف الاخر على جسم الضاغط او على الواسير الداخله والخارجه منه زهنا طبعاا الرنين قد لا يفيد يجب ان تغير مؤشر الساعه لمقاومه اكبر مثلما ذكرت اعلاه
فحص ابسط واسهل افصل الاسلاك الثلاثه عن الضاغط وشغل المكيف اذا عمل اقصد الوحدة الخارجيه طبها المروحه ستعمل هنا نكون قد ايقنا ان الخلل بالضاغط
اذكرك اخى المري ان الوحدة الخارجيه تعمل بعد ثلاثه دقائق من بعد ما تحط الفيشه بالكهرباء وتشغل
لا تتعجل بالقرار قم بعمل هذة الخطوات وان عملت الوحدة الخارجيه اي المروحه بعد فصل الاسلاك تاكدنا ان الضاغط استشهد واذا بقيت المشكله حرام تغيير ضاغط بدون سبب والاخر اي الضاغط الثانى لن يعمل وستبقى المشكله على راي غوار الطوشى راح راسى وضل الوجع
ارجو لك التوفيق وان توافينا بكل جديد
اخوك عدنان محاميد


عينى وقلبي معك