منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:94
قديم 30-07-2008, 09:06 PM المشاركة 1   
افتراضي سؤال مهم جدا (ضواغط التبريد) Twitter FaceBook Google+



اخوتي اعضاء قريتنا الكرام واعضاء منتدي التبريد والتكيف اساتذه ومهندسين وفنين

نرجو الاجابه علي هذه الاسئله لتفتح لنا موضوع كبيييييييييييييييييييير جدا جدا جدا




1- كيف يتم تحديد نوع الفريون بالضاغط

مثال

لدينا ضاغط يعمل بفريون 134 هل يمكن استخدام فريون 22 للضاغط اعرف انه لا ينفع ولكن لماذا بعيدا عن تصميم دائرة التبريد اقصد النقطه الفنيه داخل الضاغط التي تتحكم في كونه يعمل بفريون 22 او اي فريون اخر


2- هل استخدام مكثف ذات حجم اكبر لدائرة التبريد في المناطق الحاره هل يزيد من كفاءة التبريد ام ان الموضوع لن يؤثر في شيء

مثال
نتخيل مثلا اننا في السعوديه او ليبيا او السودان او نيجيريا اي بلد ذات جو حار

ولدينا وحدة تبريد تعمل بمكثف يتم تبريده بالهواء الجابري اذا قمنا باستخدام مكثف ذات عدد مواسير اكبر من المقرر فان هذا سوف يزيد من كفاءة التبريد ام ان الموضوع عكس ذلك وكيف يتم هذا وما تاثيره علي الدائره


3- لدينا ضاغط يعمل بفريون 22 هل يمكن استخدمه ليعمل بفريونات ذات درجات غليان اقل من فريون 22

ارجو من الله ان يكون اول رد من .................................................. ................

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 30-07-2008, 09:31 PM المشاركة 2   
افتراضي


أخى جنرال الف شكر لفتحك ملف مهم لهذه الدرجة العالية

اولا : لا يمكن لضاغط يعمل بفريون 134 ان يعمل بفريون22 زالسبب ان فريون 134
يستخدم لدرجات متوسطة ومنخفضة وفريون 22 يستخدم لدرجات الحرارة العالية
كذلك تصميم ضواغط 134 لا تتحمل ضغوط التشغيل العالية لفريون 22 .

2- هل استخدام مكثف ذات حجم اكبر لدائرة التبريد في المناطق الحاره هل يزيد من كفاءة التبريد ؟؟

استخدام مكثف ذات حجم اكبر لا يزيد من كفاءة التبريد المهم فى الموضوع هو دلتا تى للهواء الداخل والخارج من المكثف . كذلك سوف يؤثر على معدل التدفق بالدائرة .

3- لدينا ضاغط يعمل بفريون 22 هل يمكن استخدمه ليعمل بفريونات ذات درجات غليان اقل من فريون 22
لم اجرب هذه الطريق بعد ولكنى اعتقد ان الحجم النوعى للغاز سيكون له تأثير مباشر على اداء دورة التبريد .

مع تحياتى ...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 31-07-2008, 12:09 PM المشاركة 3   
not funny


مابعد التحيه/اخي استاذ جنرال
1-كيف يتم تحديد نوع الفريون بالضاغط?
لايمكن استخدام فريون 22 بدلا عن 134 السبب الرئيسي هو اختلاف
الضغوط واختلاف السريان والتدفق 0
والسخونه العاليه التي ستحصل في المكثف وهذه تحتاج تبريد اقوى واسرع
اي تحتاج مروحه اضافتا للتصميم الفني للضاغط0
2-هل استخدام مكثف اكبر يزيد من كفاءه التبريد ?
المكثف الاكبر لا يزيد من كفاءه التبريد0بل العكس سيكون عبا على
الضاغط ويحتاج الى ضاغط حجم اكبر ليشغل هذا المجال بازاحه اكبر0
3-ضاغط يعمل بفريون22هل يمكن استخدامه ليعمل بفريونات ذات
درجات غليان اقل من فريون22 ?
ج/000 القاعده تقول يمكن استخدام فريون12 بدلا عن22ولايجوز العكس0
ويمكن استخدام فريون134 بدلا عن 12 ولا يجوز العكس00000000000000
اي انه يمكن

0000000000ولك كل الشكر0000000000


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:94
قديم 31-07-2008, 05:12 PM المشاركة 4   
افتراضي


استاذنا ومعلمنا شري كول الحمد لله فعلا كنت اقصد ان يكون اول رد من معلمنا الغالي


اخي الفاضل قمر القريه ابو نشات دائما معنا ويعلم الله اني دائما انتظر مشاركتك الكريمه للمواضيع الخاصه بي


ولكن ننتظر باقي اعضاء القريه الكرام لكي نبداء نقاشا حادا

ملحوظه

الاجابه علي سؤال واحد من الثلاثه هي نفس اجابة علي السؤالين ننتظر باقي الردود


الصورة الرمزية دموع فلسطين
دموع فلسطين
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: فلسطين - غزه
المشاركات: 1,130
نشاط [ دموع فلسطين ]
قوة السمعة:112
قديم 31-07-2008, 08:19 PM المشاركة 5   
افتراضي


1- هل يمكن استخدام ضاغط يعمل بفريون 134 بدل 22 ؟
اكيد لا لان اختلاف الضواغط خاصتاً التي تعمل بلاساس
بفريون 134 تكون بلوف الضغط تتحمل ضغط معين ودرجة
حراره معينه بعكس فريون 22 الذي يكون ضغطه عالى جداً
وضاغط المخصص لــ22 مواصفات الضغط عاليه بعكس
الضواغط ال 134


2-هل استخدام مكثف اكبر يزيد من كفاءه التبريد ?
انا شخصياً جربت هذه الطريقه للعلم فقط لاحظت انه لا يؤثر اطلاقاً على التبريد بل يجعل
الضاغط عليه حمل اكثر لكن الطريقه ناجحه في حالة ان كان المكان حار جداً


3-ضاغط يعمل بفريون22هل يمكن استخدامه ليعمل بفريونات ذات
درجات غليان اقل من فريون22 ?

ولله يا جنرال انا كنت متخوف من هذه التجربه لكني قمت بتركيب ضاغط حصان
كان يعمل بفريون 22 قمت بتغير له زيت وركبته على ثلاجه تعمل بفريون 12
وشحنته فريون12 والطريقه فوق الوصف رائعه جداً
والضاغط حرارته منخفضه والتبريد ممتاز

ملاحظه مهمه /لا يمكن استخدام ضاغط يعمل بفريون 12 او 134على
دائرة تبريد وشحنه بفريون 22 لا يعيش ابداً لان بلفوف الضاغط
لا تسمح لكن يمكن استخدام ضاغط 22 على 12 او 134


وسلامتكم


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:94
قديم 08-08-2008, 07:13 PM المشاركة 6   
افتراضي


اخي وحبيبي دموع فلسطين نجم القريه المتالق دائما مشكور اخي الفاضل لردكم المميز وكنت اتمني ان يحصل الموضوع علي عدد كبير من الردود من باقي اعضاء القريه

ما رايك فيما ياتي

1- يختلف حجم البستم وايضا غرفة البستم طبقا لتغير نوع الغاز
2- تختلف عدد لفات المحرك الكهربي للضاغط طبقا لتغير نوع الغاز
3- تختلف قدرة ملفات التقويم طبقا لتغير نوع الغاز
4- هل حجم الاسطوانه الخارجي للضاغط له علاقه في هذا الشان

اين باقي الردود عايزين اي مشاركه


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 10-08-2008, 08:52 PM المشاركة 7   
افتراضي


العزيز جنرال تك سلام مني
1- لايمكن استخدام ضاغط يعمل على غاز r134 او r12 وشحنه غاز r22 لأننا نعلم ان كثافة غاز الفريون 22 هي اكبرمن 134 و 12 وكذلك الفريون 22 ذات ضغط و درجة حرارة اعلى من الغازات اعلاه .والنقطة الفنية هي اختلاف نسب الانضغاط للسوائل و الغازات هذا حسب تقديري .

2-انا سأرد على الموضوع حسب علمي !
يكون التاثير سلبيا على المنظومة وهو اضافةحمل اضافي على الضاغط بسبب الازاحة و كذلك الغاز المضاف لأنه نحن نعلم ان كل متر واحد من الانابيب يضاف 100 غرام من الغاز لكنه ممكن في حالة تغير الضاغط بسعة اكبر وتغير صمام التمدد ووضع مراوح لتبريد الغاز بحجم اكبر اي ( غير الوحدة احسن )مجرد للطرافة.

3- نحن نعلم ان الفريون 22 يستخدم في الاحمال الحرارية العالية لذلك يمكن استخدام الضاغط لفريون 22 واستخدامهه لفريون 134 او 12 لكن بعد تحديد الحمل الحراري و المنشأة المراد تبريده او المكان المراد تبريده ولكن بعد تغيير صمام التمدد ليتناسب مع نوع الغاز المستخدم اذا كان هناك صمام تمدد .

السفير 77
معكم دومــــــا


الصورة الرمزية جنرال تك
جنرال تك
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: الجيزه _ مصر
المشاركات: 523
نشاط [ جنرال تك ]
قوة السمعة:94
قديم 10-08-2008, 10:12 PM المشاركة 8   
افتراضي


اخي الفاضل السفير مشكور اخي الفاضل لمروركم الكريم ان ما اقصده بالاسئله هو
الضاغط وليست دائرة التبريد

علي العموم شكرا للرد

ولكن ما رايك في اخر مشاركه

- يختلف حجم البستم وايضا غرفة البستم طبقا لتغير نوع الغاز
2- تختلف عدد لفات المحرك الكهربي للضاغط طبقا لتغير نوع الغاز
3- تختلف قدرة ملفات التقويم طبقا لتغير نوع الغاز
4- هل حجم الاسطوانه الخارجي للضاغط له علاقه في هذا الشان

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:52 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025