الأخ أبو نشأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بما أنك فني كهرباء ولديك خبرة بالمحركات أرجو منك تزويدي بمعلومات حول مكثفات الإقلاع والدوران ما هو قانون اختيار المكثف المناسب للضاغط المناسب , وكيف نعرف سعة المكثف المناسب لضاغط مجهول هوية المكثف , كما أرجو ذكر سعات مكثفات ضواغط التبريد :
1- سعة مكثف ضاغط مكيف 12000 و- ح- ب
2- سعة مكثف ضاغط مكيف 18000 و-ح-ب
3- سعة مكثف ضاغط مكيف 24000 و-ح-ب

سؤال عن ضاغط معلوماته :
Model 48R473A
توتر 220
تردد 50
أحادي الطور
تيار الإقلاع 42L-R-A
R22
السؤال هو هل هذا الضاغط لمكيف 18000وح ب
أم لمكيف 24000و ح ب أرجو الرد السريع لأنه يوجد خلاف حول هذا الضاغط .

سؤال آخر : كيف نستدل على بقاء ملفات الإقلاع في الدارة بعد الإقلاع ما هي الأعراض .

أخي أبو نشأت أنا متلهف لسماع أجوبتك ا لحاسمة بالنسبة لي لثققتي بخبرتك
وشكرا لك

اعلانات

الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:76
قديم 23-08-2008, 12:38 AM المشاركة 2   
افتراضي


اخي كل 12000 و ح ب تحتاج الى 22.5 قيمه متسعه ...هذا بالنسبه للمكثف..
طيب مانوع الضاغط عندك و ما اسم الشركه المنتجه ؟؟؟ لكي تعرف حجمه لكل شركه موديل و تسميات مختلفه ..!!

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

خليل النجم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: سوريا
المشاركات: 156
نشاط [ خليل النجم ]
قوة السمعة:0
قديم 23-08-2008, 11:14 AM المشاركة 3   
افتراضي


الأخ ice man السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :وين هالغيبة كمان أنت أشتقنالك أخي أيس مان شكرا على ردك
بالنسبة للضاغط يالإضافة لما كتنبت سابقا اسم المكيف somex
سيريل k/vm30h1h1366a
thermally protected
RECHI PRECISION
CONFIGURATION NO Q+11S
هذا كل ما هو مذكور على لوحة الضاغط تقريبا


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 23-08-2008, 05:52 PM المشاركة 4   
not funny


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الدخول الى منتدى التبريد اصبح محزن لذلك اشتقت لكم اكثر
شكرا اخي خليل النجم وشكر اللاخ ice man
كنت اتمنى ان يتولى الا جابه الاستاذ شري او الاستاذ دموع
او الاستاذ الكبير والعزيز الغائب جنرال تك0لانهم اكفاء مني
جواب السؤال الاول0
قوانيين المكثفات هي
سعه المتسعه=1مقسوم على/2*النسبه الثابته*التردد*c
اذن سعه الكابستور الذي يعمل بتردد 50ذبذبه/ثانيه
مايكرو فاراد=3190*امبير/مقسوم على الفولت
وسعه الكابستور الذي يعمل بتردد60ذبذبه/ثانيه
مايكرو فاراد=2650*امبير/مقسوم على فولت
000وهناك طريقه اخرى لحساب قيمه الكابستور المناسب
القدره بالواط مقسوم على/746(حصان واحد)=اجزاء الحصان
الناتج*يضرب بالتردد000مثال000
لحساب قيمه المكثف المناسب لمحرك قدرته360واط؟؟
360/746=0.48حصان
0.48*50=24مايكرو فاراد
000000000000000000000000000000000000000000000


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 23-08-2008, 06:39 PM المشاركة 5   
not funny


جواب السؤال الثاني
كيف نعرف سعه المكثف المناسب لضاغط مجهول الهويه؟؟
الكلام اقصد به المحركات بصوره عامه ليس الضواغط فقط
نضع كابستور تقريبي ونلاحض التيارالرئيسي للمحرك او الضاغط
وفي نفس الوقت نحول جهاز فحص التيار الى طرف الكابستور
المتصل بالملف الابتدائي ونقرا قيمه التيار
فاذا كان التيار على طرف الكابستور اعلى من قيمه تيار المحرك
هذا لا يجوز ويجب ابدال الكابستور باخر اقل قيمه
واذا وجدنا التيار على طرف الكابستور نصف تيار المحرك او الضاغط
فهذا الطبيعي والمثالي 0
على شرط ان لا يؤخر التقويم
لان الكابستور ذو القيمه الاعلى من المقرر يسبب سخونه عاليه
وتاثير على الملف الابتدائي
والكابستور ذو القيمه القليله يؤثر في عزم التقويم وسرعه المحرك
0000000000000000000000000000000000000000000000


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 23-08-2008, 07:33 PM المشاركة 6   
not funny


جواب السؤال الثالث
سعات مكثفات ضواغط التبريد
1-سعه مكثف ضاغط مكيف12000هو--------20الى25مايكرو فاراد

2-=========مكيف18000هو--------35مايكرو فاراد

3-=========مكيف24000هو--------35الى50مايكرو فاراد

ملاحضه
هذه القيم تقريبيه وليست قانون ثابت0لسبب
وهو حجم السلك المستخدم في عمليه لف الضاغط ويقاس
بالمليمتر المربع وهذا به فرق بين شركه واخرى0
وايضا فولتيه التشغيل لها دور اساسي في عمليه التقويم

00000000000000000000000000000000000000000تابع


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 23-08-2008, 07:47 PM المشاركة 7   
not funny


جواب السؤال الرابع
هل هذا الضاغط لمكيف18000او24000

اخي العزيز
انا احكم على الضاغط من خلال التيار فقط لانه اغلب الرموز
اما تكون مختلفه من منشا الى اخر او غير دقيقه
بسبب المنافسه التجاريه
بما ان تيار التقويم L.R.A هو 42 امبير اذن
يقسم على 5 وتكون النتيجه اكثر من 20 امبير هذه القيمه
هي اعلى حد لتحمل الملف اى انه لا نصل اليها
وعليه يكون عمل هذا الضاغط بحدود 15 امبير وهذا المقرر
والتيار الطبيعي للضاغط 24000 و.ح.ب
0000000000000000000000000000000000000000تابع


ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 23-08-2008, 08:20 PM المشاركة 8   
not funny


جواب السؤال الخامس
كيف نستدل على بقاء ملفات الاقلاع في الدائره بعد الاقلاع ما هي الاعراض؟؟

اخي العزيز
جميع المحركات والضواغط الكبيره التي تحتوي على كابستور
ولا تحتوي على رليه ولا مفتاح طرد مركزي يكون هذا الكابستور
دائم في الدائره وهو جزء مهم من عمل المحرك او الضاغط
وبدون هذا الكابستور لا يدور المحرك واحيانا يسبب تلف الملف
الرئيسي للمحرك او للضاغط اذا توقف هذا الكابستور
لانه الفولتيه تبقى مسلطه على الملف الرئيسي ولايدور الضاغط

اما الضواغط الصغيره
التي تحتوي رليه مثل ضاغط الثلاجه0او مفتاح طرد مركزي مثل
بعض محركات الصغيره0 اغلب هذه المحركات ولم اقل كل الضواغط
يخرج الملف الابتدائي والكابستور من الدائره خلال 10 ثوان الاولى0
نستدل على هذا بواسطه جهاز فحص الامبير المثبت على احد اطراف
التغذيه وملاحضه هبوط تيار التقويم مثلا من 8 امبير الى واحد امبير
خلال هذه الثواني اما اذا بقي التيار عالي اكثر من تيار التشغيل
هذا يعني ان الضاغط لم يدور وسيقطع الدائره الاوفر لود
وله اسباب كثيره منها عدم تعادل الضغوط تحتاج وقت اطول
او تلف ملف الضاغط او تلف الرليه لايقوم بعمله الصحيح
واخراج الملف الابتدائي من الدائره

ولك كل الشكر000ارجو اني اوصلت المعلومه
(بس ليه ما في ترك بالاسئله)

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:21 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025