كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث
|
التسجيل | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
ورشة الصيانة الالكترونية الورشة الفنية و أصلاح الأجهزة الإلكترونية Repair Workshop |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 |
مهندس
![]()
المشاركات: 24
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() السلام عليكم
ورمضان كريم ..... لقد قمت بربط بطارية سيارة الى ال UPS بتاع الكومبيوتر مما ادى الى زيادة وقت التوليد ولكن المشكلة الرئيسية انني لاحظت ان ال ups يفصل (يقطع) عندما تصل فولطية البطارية الى 11.5 فولت مما يعني وصول البطارية الى 75% من شحنها اذا ان بطارية السيارة تصل الى 25% من شحنها عند 10.5 فولت فكيف يمكنني تغيير تحسس الups لفولتية البطارية علما ان الups من نوع infinity-800 و يستعمل المتكاملة lm339 كمقارن للفولتية كما في بقية الups ارجو من اهل الخبرة المساعدة |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
مؤسس موقع القرية الالكترونية
المشاركات: 11,350
معدل تقييم المستوى: 314
|
![]() احيي فيك دقة التفاصيل في وصفك للمشكلة ..
عموما بعيد عن اي معرفة سابقة للتعامل مع يو بي اس نوع infinity-800 في الغالب توجد مقاومة متغييرة لضبط جهد المرجع للمقارن .. حاول خفض قيمتها و التى ستجدها على احدى اطرف المقارن 5 أو 4 |
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
|
|