بسم الله الرحمن ارحيم
مشكور أخى الغالى على أثارة الموضوع
أخى الفاضل /أبو نواس مصطفى
تحية حب وتقدير
لك كل الشكر سيدى على أثارة هذا الموضوع بالغ الأهميه " حيث أن الضاغط هو قلب الدائره لذلك نحرص جميعآ فنيين التبريد على سلامته وعمله بأقصى درجات الكفائه التى لن تتوفر ألا فى أقصى درجات الأمان التى هى مسؤلية فنى التبريد والتكييف أثناء الصيانه والشحن.
أما بعد سيدى الفاضل أحيط علم حضرتك أن فكرتك موجوده بالفعل ولكن لغرض آخر وهو أزابه الصقيع المتواجد على ملفات المبخر حيث يركب صمام كهربائى بين خط الطرد وبداية المبخر ويكون الملف الكهربائى متصل بثرموستات يقوم بتوصيل الكهرباء للملف الكهربائى عند تكون الصقيع على ملف المبخر فيفتح لمرور الغاز الساخن الى ملف المبخر فيذوب الصقيع .
ومن الواجب سيدى أن تحتوى الوحده على مراكم (مجمع السائل )وذلك لحماية الضاغط من السائل فى خط السحب الذى سينتج عن تكاثف سريع للغاز نتيجة تبادله حراريآ مع درجه برودة الصقيع فيتححول الى سائل يضر الضاغط لذالك فمن الواجب وجود (مجمع السائل ) فى مثل هذه الوحدات
والآن مع الصوره
دائره خطيه لصمام الغاز الساخن
(أذابة الصقيع بواسطة غاز خط الطرد)وعليه يا سيدى يجب أن نتعرض لأمر هام ... وهو لماذا لا نتجنب أصلآ مسببات أنسداد دوائر التبريد ؟
وكما يقول المثل الدارج الوقايه خيرآمن العلاج
فأذا كنا نتكلم هنا عن دوائر التبريد ذات ضغط الراجع المنخفض والمتوسط
(الثلاجات المنزليه ؛ والوحدات التجاريه المتوسطه والصغير ، وحافظات الأطعمه الصغيره والمتوسطه)
التى يكون ضغط الراجع بها طبقآ لما هو موضح فى الصوره القادمه لعداد الشحن ومميزه باللون الأخضر

أذا كنا نتكلم عن هذه الدوائر ذات الضغط المنخفض فأنه نظرآ لعدم وجود مجمع للسائل فى مثل هذه الوحدات فأنه لا يكون من الصحى للضاغط تركيب صمام بين خط الطرد والمبخر وتخيل معى الضرر الذى سيلقاه الضاغط فى حالة وصول سائل التبريد اليه .
لذلك يفضل تحرى أمور النظافه أثناء التعامل مع هذه الوحدات أثناء قطع ولحام مواسير مثل هذا النوع من الوحدات وتغيير الفلتر وعمل فاكيوم طويل وتنظيف ثلاثى بالفريون لضمان سلامة ونظافه الدائره وخلوها من أى رطوبه أو مسببات الأنسداد
أضف الى ذلك سيدى التنبيه على العميل بعدم نقل الثلاجه فى أوضاع خاطئه لأنها سببآ فى الأنسداد
هذا سيدى بالنسبه للدوائر ذات ضغط الراجع المنخفض ودائمآ يكون مدون على الضواغط التى تخصها رمزLBP
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما بالنسبه للوحدات الكبيره مثل التكييفات ومخازن وغرف التبريد فيرجى عند تركيب ضواغط لها أن يحتوى الضاغط على (صمام أغاثة الضغط الداخلى)
وهو ببساطه صمام داخل الضاغط يقوم بتفريغ الضغط الزائد من خط الطرد الى حلة الضاغط عند وجود أنسداد فى الدائره بشكل سلس لا يضر الضاغط
وأليك جدول لأكواد الضواغط التى تحتوى على هذا الصمام الداخلى السابق ذكره من ماركة تيكومسيه

أضف الى ذلك وجود ملحقات الحمايه فى مثل هذه الوحدات الكبيره مثل
سلونايد خط السحب
سلونايد خط الطرد
قاطع الوقايه من ذيادة الحمل (OVERLOAD)
وغيرها
أخى الفاضل /فى النهايه أشكرك مره ثانيه لأثارة هذا الموضوع وأرجو أن أكون قدمت ما يرضيك من ناحية الموضوع
وتقبل منا وافر الأحترام والتقدير
essam gwaida
0103853915
مركز سنورس محافظة الفيوم جمهورية مصر العربيه
مصر أولآ