قديم 11-10-2008, 08:42 PM المشاركة 1   
ha محتاج مهندس فاهم هو بيعمل ايه Twitter FaceBook Google+



السلام عاليكم ورحمه الله وبركاته
مش عايز اطول عليكم
انا بشتغل فني صيانه كهرباء بمباني المدارس في السعوديه
صادفني مشكله في قاطع الكهرباء العمومي لمبني مدرسه عندي
القاطع 1250 امبير ثلاثي الاوجه طبعا وبيشيل 25كيلو امبير
المهم
المشكله اللي فيه انه كل ما ارفع السكينه علي on مش بتثبت
بترد تاني علي off
حتي وانا ماسك السكينه ورافعها لوضع التشغيل برغم انه السوسته بتاعه السكينه قويه عي ايدي برضه مش بيشغل الكهرباء
فكيت الوش بتاعه اللي بأربع مسامير
وكشفت علي الحساس بتاعه وجدته سليم وشغال التيار بيوصله عادي
تقريبا في سوسته او شي مش بيخلي المفتاح يوصل التيار
وانا مش عارف ايه المشكله
محتاج المساعده
ياريت تردو عليا

اعلانات

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 12-10-2008, 01:04 PM المشاركة 2   
not funny


وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اخي احمد/عليك اولا برفع الفازات الثلاثه من جهه الحمل وتحاول تشغيل
واطفاء القاطع لتتاكد من ان القاطع تالف او هناك شورت تماس في الدائره
يسبب رجوع القاطع00

ثانيا0 يوجد في بعض القواطع ذات التيارات العاليه كويل اشبه بكويل
الكوندكتر ياخذ تغذيه 220 او 380 عن طريق سويج مفتاح خارجي
يعمل على تشغيل واطفاء هذا القاطع00اي انه لا يعمل باليد
000ولك الشكر00000000000000000000000000000000000


اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية اشرف
اشرف
:: مشرف ::
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 1,832
نشاط [ اشرف ]
قوة السمعة:158
قديم 15-10-2008, 04:04 PM المشاركة 3   
افتراضي


يا سلام علي المهندس ابو نشات .. تحليل جميل ومنطقي طبعا .. ولي وجهة نظر صغيرة باعتبار ان توزيع الشبكة قياسي .. ففي هذه التوزيعات القياسية لايتم تركيب مفتاح فاصل اوتوماتيكي او ما يعرف RCCB للمفتاح الرئيسي في اللوحة وانما في امتدادات مابعد المفتاح الرئسي ليتم فصل جزء محدد من الدائرة او التوزيعة عند حدوث قصر وليس لكل الشبكة ..



RCCB



Isolator
اتمني ان اكون فهمت الموضوع بطريقة صحيحة ..


اشرف



تبدو خطواتنا بطئية ولكنها أنيقة

saqr
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 34
نشاط [ saqr ]
قوة السمعة:0
قديم 16-10-2008, 07:42 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله
هذه المشكلة ليست عويصة أو صعبه وحلها كما قال لك الأخ الكريم فصل ال3 فاز الخروج لتتأكد أن المفتاح يعمل بشكل سليم وليس فيه عيب ميكانيكى
بعد التأكد من أن المفتاح يعمل بشكل جيد قم بتوصيل فازه واحده وقم بتشغيل المفتاح وقم بقياس الحمل عليها مع ملاحظة عدم تشغيل أى شيئ يعمل على ال3 فاز
قم بتجربة الفازات كلها بنفس الطريقة وإذا ظهرت فازه تسببت فى المشكله فقم بمراجعة لوحات التوزيع التى تلي المفتاح الرئيسى ذلك
وبذلك سوف تحصل على المتسبب فى العطل
وإذا لم تجد شيئ متسبب فى العطل فبذلك يكون المفتاح إذا كان به أوفر لوود يكون تخمر وفقد المقاومة النوعيه للمعدن المصنوع به
وطريقة أخرى أن تخفف الأحمال رويدا رويدا لتعرف القسم الذى يأخذ أعلى تيار
أرجوا أن أكون أجبتك ووصلتك لحل المشكلة وأنا أتابعك حتى تنتهى من هذه المشكلة
تحياتى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:52 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025