25-10-2008, 12:01 AM
المشاركة 4
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخوانى الأفاضل الاستاذ/شرى كوول والاستاذ/ جنرال تك
انا شاكر لكم اهتمامكم وردودكم الغالية
واريد ان اوضح المشكلة التى تواجهنى فى اختيار الكابلرى
وهذا مثال:
*ثلاجة فى مطعم لحفظ اللحوم الطازجة
درجة حرارة الحفظ +2 ْم ,درجة الحرارة الخارجية 35 ْم
وحدة التكثيف ماركة تكمسية فرنساوى موديل caj 9510 hrr22
بقدرة 1 حصان ولم اعلم انها قدرة 1 حصان الا من سؤالى للبائع
ولو قال لى انها 5 حصان لصدقتة لأن جميع كتالوجات الشركات
كما تعرفون لا يكتب فيها القدرة بالحصان ولكن يكتب بالوات تبريد
او بال و ح ب عند درجة حرارة تبخير (كذا)
وهنا سؤال هل لى ان اعرف قدرة الكباس بالحصان من خلال
معرفتى للوات تبريد او معرفتى لل و ح ب ؟
دلتا تى التبخير 7 ْم اذن درجة حرارة التبخير (+2-7)=- 5 ْم
ومن كتالوج الشركة الصانعة للوحدة – 5 ْ م يقابلها (1643) وات تبريد
دلتا تى التكثيف 15 ْم اذن درجة حرارة التكثيف (15+35)=50 ْم
وما هو باللون الازرق هى المعطيات
ومن برنامج شركة دانفوس مقاس الكابلرى ,059 بوصة طول 1.52 متر
ومن جداول شركة تكمسية مقاس الكابلرى ,059بوصة طول 3.66 متر
ومن جداول شركة سابكو مقاس الكابلرى ,064 بوصة طول 2.57 متر
ومن جداول شركة جى/بى مقاس الكابلرى ,070 بوصة طول 3.66 متر
الآن اصبحت وكأنى فى غرفة لها اربعة ابواب ولا اعرف من اى الابواب اخرج؟
ان كان فى ما اقول خطأ او تلبث استأذنكم توضيحه لى أنار الله طريقكم للجنة.
|