الاخوة الاعضاء والمشرفين
ابحث عن دائرة يتم توصيلها على خط كهرباء 3 فاز 380 فولت لتكتشف اى تبديل فى ترتيب الفازات R,s,t
وذلك ليتم توصيلها بكنترول موتور 3 فاز لمنع دوران الموتور فى الاتجاة العكسى.
كذلك يمكن لهذة الدائرة الشعور بفقد احد هذة الفازات لمنع احتراق الموتور.واعطاء اشارة بذلك
اى ان المطلوب هو
Phase Sequance And Falier .

اعلانات

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:314
قديم 28-05-2005, 07:51 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم

شكرا لك أخي على هذا السؤال الجميل ..

أكتشاف التتابع او phase sequance هي من الأمور المهمه التى يجب ان يحتاط بها كل فني كهربائي يتعامل مع المضخاط والمحركات .. لأن أي اختلاف فيها سيؤدي الى فشل في التشغيل وربما يكلفه بعض الخسائر

من اشهر الطرق المتبعة في مثل هذه الأجهزة هي بواسطة محرك صغير جدا ثلاثي الأوجه ..
في حال ما اذا كان توصيل المحرك صحيح سيدور المحرك ببطىء بنفس اتجاه الدوران الأصلي للمحرك " يتم رسم الأتجاه الصحيح على الجهاز "
أما اذا كان هناك اي خطاء في احد الفيزات .. فسيدور المحرك في الاتجاه العكسي ..




:can:

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

alkhair2003
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 4
نشاط [ alkhair2003 ]
قوة السمعة:0
قديم 28-05-2005, 08:25 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم

شكرا لك أخي الفاضل ممكن تعطين اين ممكن الحصول على هذا الجهاز


docdoc
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: egypt
المشاركات: 8
نشاط [ docdoc ]
قوة السمعة:0
قديم 29-05-2005, 06:57 AM المشاركة 4   
افتراضي phase sequance


اخى العزيز فهد
شكرا على سرعة الرد
ولكن هذة الطريقة تعتبر قديمة ولا تصلح للتوصيل مع اجزاء الحماية الاخرى ولكن يوجد دوائر الكترونية تباع كاجزاء حماية للمواتير 3 فاز وهو ما اريدة .واعتقد ان فكرة عملها تعتمد على
zero crossing for each phase فهل اجد مثل هذة الدائرة لديكم .؟ وشكرا ...


الصورة الرمزية مهندس جهاد
مهندس جهاد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 8
نشاط [ مهندس جهاد ]
قوة السمعة:0
قديم 29-05-2005, 11:08 AM المشاركة 5   
افتراضي


في بعض التطبيقات مثل المصاعد ,الضاغطات والمضخات ,فان المحركات يجب ان تعمل باتجاه معين ,وإذا ما تغير تسلسل الجهد فان المحركات تعمل بالاتجاه الخاطيء. صمم جهاز الـ Fsr لمعالجة مثل هذه المشاكل.
إن لهذه الحاكمة تطبيقات مهمة في مجال التحكم الصناعي، وتستخدم بشكل أساسي لمراقبة توتر التغذية وتعاقب الأطوار للتجهيزات التي تعمل على ثلاثة أطوار مثل الروافع والمضخات والمحركات ………الخ.
ولها دور رئيسي في حماية الأشخاص ضد أخطار الدوران العكسي مثل الروافع والسلالم الكهربائية والمصاعد والمضخات .


الصورة الرمزية مهندس جهاد
مهندس جهاد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 8
نشاط [ مهندس جهاد ]
قوة السمعة:0
قديم 29-05-2005, 11:10 AM المشاركة 6   
افتراضي


تقوم الحاكمة بفصل أو عدم وصل التغذية عند حدوث الأعطال التالية:
- خطأ تعاقب الأطوار
- خروج توتر التغذية عن المجال 0.85-1.1 ) Un .)
- انقطاع أحد الأطوار .


الصورة الرمزية مهندس جهاد
مهندس جهاد
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 8
نشاط [ مهندس جهاد ]
قوة السمعة:0
قديم 29-05-2005, 11:11 AM المشاركة 7   
افتراضي


تكون هذه الحاكمات مزودة بتأخير زمني قابل للتعيير في المجال 0.1 – 10 ثواني لمنع حوادث الفصل المؤدية غير المرغوب بها الناتجة عن الظواهر العابرة مثل إقلاع المحرك و الذي يؤثر لحظياً في الجهد إن التأخير الزمني هذا فعال فقط من أجل أعطال ازدياد أو انخفاض التوتر ضمن المجال ( 0.85 – 1.1 ) Un .
لمزيد من معلومات ادهب الى


hamzazayyad
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: موزنبيق
المشاركات: 701
نشاط [ hamzazayyad ]
قوة السمعة:0
قديم 25-08-2005, 03:48 PM المشاركة 8   
not funny Phase Failuer


السلام عليكم
اخي العزيز بخصوص Phase Failuer
فانه قادر على تحسس:
انعكاس ترتيب الاطوار
انخفاض او ارتفاع الجهد عن الحد المطلوب
يحتوي تايمر لعمليه الريستreset
يحتوي على ريليه لربطبه مع دارة التحكم لتحسس الخطا
ومن ابسط الدوائر لتحسس انكاس الاطوار
هي داره تتكون من مقاومه و مكثف وملف(relay)
ومن المعلوم ان طور من اطوار الثلاث فاز يوجد فرق زاويه 120درجه
ومن المعلوم ايضا ان الاحمال الكهلربائيه ثلاثه انواع وهي مقاومه و مكثف وملف
وكل حمل يعمل فرق زاويه(-90:0:90

موضوع مغلق

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:21 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025