ارجو تعريف الاتى وتحدبد الارقام الصحيحة حسب جو دول الخليج الامارات وما حولها:

Approach temperature,definition and the right figure.

also gpm per ton for cooler and condensor side.
reminding we ar speaking about chillers working with R134a,and ambient temp. of 115F(DB), and 84F(WB),so waiting for ur detailed reply.also whatn is the max c.o.p in this case.

Best Regards

اعلانات

الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:76
قديم 01-02-2009, 05:54 PM المشاركة 2   
افتراضي



Unlike reciprocating and rotary screw, centrifugal compressor is not a constant displacement machine, thus it offers a wide range of capacities continuously modulated over a limited range of pressure ratios. They are well suited to compressing large volumes of refrigerant to relatively low pressures. By altering built-in design items as number of stages, compressor speed, impeller diameter, and choice of refrigerant, it can be used in chillers having a wide range of design chilled liquid temperatures and design cooling fluid temperatures

Its ability to vary capacity continuously to match a wide range of load conditions with nearly proportional changes in power consumption makes it desirable for both close temperature control and energy conservation. Its ability to operate at greatly reduced capacity allows it to run most of the time with infrequent starting

Centrifugal packages are currently available from about 80 to 2400 Ton (upper limit continuously increasing) at nominal conditions of 44 ºF (6.7 ºC) leaving chilled water temperature and 95 ºF (35 ºC) leaving condenser water temperature. Efficiencies at full load are high, but partial load control will only achieve reduced performance unless control capacity by speed regulation is applied. Centrifugal compressors may be driven by steam turbines, gas turbines or engines; however electric motor-driven machines constitute the majority of units sold.

Best wishes to you

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Peeekooo
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: UAE,Abu Dahbi
المشاركات: 17
نشاط [ Peeekooo ]
قوة السمعة:0
قديم 04-02-2009, 07:38 PM المشاركة 3   
افتراضي Centrifugal Chillers


Welcome and thanks too much,i need more details about the approache temperature and expalain it in details,tell me the recommended range.

Eng.Faisal


الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:76
قديم 04-02-2009, 11:43 PM المشاركة 4   
افتراضي


try this website i think its have what you need,good luck

http://www.jmcampbell.com/march-2008


essam gwaida
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 193
نشاط [ essam gwaida ]
قوة السمعة:0
قديم 05-02-2009, 10:33 PM المشاركة 5   
x4 ليس أعتراضآ ولكنه طلبآ نتمنى أن يكون فى نطاق التنفيذ


بسم الله الرحمن الرحيم
ليس أعتراضآ ولكنه طلبآ نتمنى أن يكون فى حيز التنفيذ
أستاذنا الكبير ice man
زميلنا الفاضل peeekooo
تحيه طيبه عطره وبعد
أتقدم لحضراتكم بطلب أستخدام اللغه العربيه فى المواضيع القادمه بأذن الله حتى تعم الفائده على كل أعضاء المنتدى
ولا نغفل بذلك اهمية اللغه الأنجليزيه بالنسبه لفنى التبريد والتكييف
ففضلآ عن كونها لغه عالميه فهى لغة كل كاتلوج وبحث وفيلم تعليمى فى مجال التبريد والتكييف
أرجو من حضراتكم التعامل مع الطلب وأن يدخل حيز التنفيذ بأذن الله
وتقبلوا منا وافر الأحترام والتقدير
essam gwaida
0103853915
مركز سنورس محافظة الفيوم جمهورية مصر العربيه
مصر أولآ


الصورة الرمزية ice man
ice man
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: USA,Iowa,DSM
المشاركات: 349
نشاط [ ice man ]
قوة السمعة:76
قديم 06-02-2009, 02:42 AM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم ,,حبيبي الغالي والقريب الى قلبي essam gwaida عذرا منك ومن كل الزملاء لاستخدام اللغه الانكليزيه بالرد للاخ الفاضلPeeekooo ليس عن سؤ قصد صدقني , ابدا

الاخ Peeekooo عضو جديد وعزيز وغالي علينا كمثل كل احبابنا الاعظاء الباقين وواجب علينا لاعظاء منتدانا ان يتدلل كما يحب وسوف نكون له قلوب مفتوحه بكل اشكال الاسئله واللغات انشاء الله .

واوعدك انشاء الله ان اعيد هذه المشاركه باللغه العربيه بعد ان يجد اخونا الغاليPeeekooo . مايبحث عنه ولك وله كل الحب والتقدير ,,

((على فكره انا زرت الحبيبه مصر قبل فتره ولم التقي احد هناك لايجيد اللغه الانكليزيه الا ماندر ,بل اغلب من التقيت افضل مني حتى ))


essam gwaida
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 193
نشاط [ essam gwaida ]
قوة السمعة:0
قديم 06-02-2009, 03:37 AM المشاركة 7   
Thumbs up ok go on sir


بسم الله الرحمن الرحيم
ok sir
run it sir
essam gwaida
0103853915
egypt first


Peeekooo
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: UAE,Abu Dahbi
المشاركات: 17
نشاط [ Peeekooo ]
قوة السمعة:0
قديم 06-02-2009, 02:35 PM المشاركة 8   
افتراضي عذرا للجميع


ولكن كان لازم فى بعض المواضيع ان استعمل اللغة الانجليزية لانه ليس هنالك مصطلحات تغطى الامور الفنية الدقيقة وعالية المستوى وسنبذل حهدنا بان يكون الكلام بالعربى ولكن المصطلحات بالانجليزى ما امكن ذلك .

واذا كان هذا الاقتراح مقبول فجزاكم الله خيرا.

أما اذا كان الاقتراح مرفوض لإارجو ان اعرف الايميلات الخاصة بالاشخاص المتخصصين ومستواهم الفنى عالى جدا ولغتهم الانجليزية جبدة للتعامل معهم مباشرة فى .

المهندس /فيصل

والسلام ختام

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:30 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025