منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

ABU LANA
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: ksa
المشاركات: 10
نشاط [ ABU LANA ]
قوة السمعة:0
قديم 08-03-2009, 09:09 PM المشاركة 1   
ha مشكله عويصه Twitter FaceBook Google+



مشكله عويصه

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته عندي وحدة تبريدماء 220 فولت لا تعمل بشكل مستمر الكمبرسر يعمل دقيقه وبفصل اوفر لود تم تغيير الكمبرسر والريليه والكباسيتروالفلتر وما زالت المشكله موجوده الكمبرسر بسحب 65 امبير عند الاقلاع مع العلم ان الكمبرسر مكتوب عليها 26.5 امبير ما الحل

اعلانات

ابونشات
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 309
نشاط [ ابونشات ]
قوة السمعة:80
قديم 09-03-2009, 06:33 PM المشاركة 2   
not funny


وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته/

اخي العزيز/تقول

تم تغيير الكمبرسر والريليه 0؟

هذا الكمبريسر تكون تغذيته من كوندكتر لا يقل عن40 امبير(قدره التحمل)

الكمبرسر بسحب 65 امبير عند الاقلاع 0؟

هذا تيار اقلاع طبيعي اذا كان تيار التشغيل 26 امبير0

الكمبرسر يعمل دقيقه وبفصل اوفر لود ؟

وعليه يجب ابدال الاوفر لود 0لان درجه تحسسه غير صحيحه

لذلك يفصل على تيار الاقلاع 0 او درجه معايره الاوفر لود غير صحيحه

ويمكنك التاكد اكثر بتركيب اوفرلود اكبر بدرجه واحده



........................واهلا بك ...........................................


اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ABU LANA
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: ksa
المشاركات: 10
نشاط [ ABU LANA ]
قوة السمعة:0
قديم 11-03-2009, 07:51 PM المشاركة 3   
Exclamation


اخي العزيز ابو نشات
تم التاكد من الكنتاكنر والاوفر لود وهي تعمل بشكل جيد نفس الكمبرسر بعمل اوفر لود (الاوفر لود الداخلي)


نور جابر
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: الاسكندريه/مصر
المشاركات: 26
نشاط [ نور جابر ]
قوة السمعة:0
قديم 21-03-2009, 12:01 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم اخي /ABU LANA
انا اضفت تعليق علي هذا الموضوع بعنوان اخر
وكنت طلب توضيح قدرة الكمبريسور ونوعه لو امكن
و احد هذه الاحتمالات من وجهة نظري هي السبب.
*ان عند تغير الكمبريسور قمت بتوصيل اطراف الضاغط بشكل خاطئ
*ان من الممكن ان تيار المنبع ( وليس فرق الجهد ) غير كافي لتشغيل الضاغط وعليك بتوصيله بمنبع اخر او فازه اخري للتأكد
*ان من الممكن ان هذا الريلاي الجديد لا يعمل بكفائه او غير مناسب لهذا الضاغط ولا يقوم بفصل كابستور التقويم بعد اتمام البدئ

وارجو ان تراجع هذه الامور وتجرب وتفيدنا بالرد


عمده المصريين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6
نشاط [ عمده المصريين ]
قوة السمعة:0
قديم 08-05-2009, 12:15 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم اخي /ABU LANA
انا اضفت تعليق علي هذا الموضوع بعنوان اخر
وكنت طلب توضيح قدرة الكمبريسور ونوعه لو امكن
و احد هذه الاحتمالات من وجهة نظري هي السبب.
*ان عند تغير الكمبريسور قمت بتوصيل اطراف الضاغط بشكل خاطئ
*ان من الممكن ان تيار المنبع ( وليس فرق الجهد ) غير كافي لتشغيل الضاغط وعليك بتوصيله بمنبع اخر او فازه اخري للتأكد
*ان من الممكن ان هذا الريلاي الجديد لا يعمل بكفائه او غير مناسب لهذا الضاغط ولا يقوم بفصل كابستور التقويم بعد اتمام البدئ

وارجو ان تراجع هذه الامور وتجرب وتفيدنا بالرد
موفق اخي كلام من ذهب والاختمال الاخير ان الريلاي والافر لود والكابستور سليم
ولا يبقي سواء ان الاخ مبدل الرن والاستار (عا كس)مما يجعل الكباس لايعطي امبير عالي ولا يعمل )


ابو غسان الجابر
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 54
نشاط [ ابو غسان الجابر ]
قوة السمعة:0
قديم 11-05-2009, 11:01 AM المشاركة 6   
افتراضي


مشكله عويصه

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته عندي وحدة تبريدماء 220 فولت لا تعمل بشكل مستمر الكمبرسر يعمل دقيقه وبفصل اوفر لود تم تغيير الكمبرسر والريليه والكباسيتروالفلتر وما زالت المشكله موجوده الكمبرسر بسحب 65 امبير عند الاقلاع مع العلم ان الكمبرسر مكتوب عليها 26.5 امبير ما الحل
السلام عليكم اعتقد اخي ان المشكلة تكمن في منطفة الظغط العالي اي يوجد صعود سريع في الضغط مما بؤثر على ارتفاع التيار الكهربائي في الضاغط وهذه تكون محصورة في المكثفة كأن يكون عطل في مروحة المكثف او لا يوجد تبادل حراري جيد

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:20 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)