اخواني المختصين في التبريد والتكييف قمت بتنصيب جهاز تكييف منفصل (سبلت يوننت) اسم الجهاز ((سوبر هيتاشي))
نوع الضاغط الموجود تكمسه تايلندي سعة (2طن ) وحصلت عندي هذه المشكله عندما تم ربط مواسير التبريد الجزئين الداخلي والخارجي وقمت بتنفيس الهواء الموجود ثم ربط مقياس الضغط الوا طئ على الخط الراجع تم تشغيل الجهاز ولكن لم يكن هناك اي تبريد وكانت قراءة الضغط الواطئ( 40psi )بعد ذلك قمت باطفاء الجهاز وتم تسريب جميع الغاز الموجود والذي اعتقد انه لم يكن غاز الفريون وانما غاز حفظ عادي بعد ذلك قمت بتفريغ المنظومه بواسطه جهاز فاكيوم تفريغا جيدا وبعد ذلك تم اضافه شحنه اوليه من من غاز الفريون 22 لانه يعمل على هذا الغاز وتم تشغيل الجهاز وكانت قراءة مقياس الضغط الواطئ (50psi)وكانت هناك بروده قليله في الانبوب الراجع وكان مقدار التيار 6 امبير وقمت باعطاء كميات من غاز التبريد في عدة مراحل حتى اصبح الانبوب الراجع بارد ومقدار التيار 11 امبير ولكن قراءة المقياس كانت(95psi)
وكانت برودة الهواء قليلة وغير كافيه..................
المشكله هي وبعد عده محاولات يكون الضغط الواطئ عالي فما هو الحل .................
علما انه تم اطفاء الجهاز وعدم تشغيله بسبب هذا العطل
وان كافه الاجزاء كامله للوحدتين الخارجيه والداخليه
وان دفع الضاغط سليم.......
ارجو المساعده وشكرا جزيلا :flwr: