بسم الله الرحمن الرحيم
تحيه طيبه
نظرا للاسئله الكثير حول المؤقتات الصناعيه احادية العمل ولما لها من اهميه
كبيره في الصناعات ساقوم بعون الله بشرح مبسط لهذا النوع من المؤقتات
ونقوم ايضا بتصميم وتصنيع احدها ليكون نموذج للانطلاق نحو هذا العلم الواسع
ولكي يستفاد اكبر قدر من الاعضاء ان شاء الله ؟؟
المؤقت: هو جهاز يسيطر على عمل معين بزمن معين مسيطره عليه مسبقا
ومنه الميكانيكي والالكتروميكانيكي والالكتروني وحتى البايلوجي ايضا. ومنه المعقد
الذي تحتوي على عدد كثير من المخارج وبتزامنات مغتلفه ومنه الذي الذي يغير الازمان
حسب الشروط المتاحه ولكن موضوعنا حول المؤقت الاحادي المخرج البسيط
وكل مخرج من مخارج الموقتات تحتوي على ثلاث اساسيات زمن الانتظار وزمن التشغيل
ومجموعهما الزمن الكلي:
وكل مؤقت يحتوي على ثلاث اقسام رئيسيه:
1:- المذبذب : وهو الجزء المسول على اصدار نبضات بزمن ثابت ( وهو بمثل القلب).
2:- المعالج :- وهو الجزء الذي يقوم بمعالجة الذبذبات وتعديلها حسب الطلب وعمل
المؤقت .
3- مرحلة الخروج: وهي المرحله المسؤوله على اخراج التوقيتات من المعالج وجعلها
مناسبه للغرض الذي صمم من اجله المؤقت.
وبعد هذا العرض البسيط للمؤقتات تعالي معين نصمم مؤقت
هناك طلب كبير على كيفية السيطره على زمن التقليب ( للبيض) في المفاقس
واحسن اسلوب لها بتصنيع منظومه بسيطه بمؤقت بسيط للتقليب؟؟؟
ماهي مواصفات مؤقت تقليب البيض ؟؟؟؟
من المعروف في هذا المجال اقل عدد مرات التقليب باليوم الواحد هي 6 مرات والاكثر 12 مره؟؟ طيب ناخذ اوسط الامور وهي ثمان مرات باليوم؟؟
اي 24 تقسم 8 هي 3 ساعه اي كل ثلاث ساعات نقلب البيض مره واحده
اي60*60*3 اي نقلب البيض كل 10800 ثانيه وهو زمن الانتظار
زمن التشغيل هو نفسه زمن الذي يحتاجه محرك التقليب للتقلب وهو متغير
تبعا لنوع المحرك وحمله وهو بالمعدل بين 5 و20 ثانيه
وبهذا عرفنا ماذا نريد (( نريد ان ننتظر 10800 ثانيه ونشغل المحرك بين 5 و20 ثانيه))
اول شئ نفكر فيه المذبذب وهناك الاف الانواع ولكن ناخذ مايفيدنا وماهو بسيط ومجرب
كما يلي :-
كما نرى ان الحسابات معقده بعض الشئ ولكن باضافه مقاومه متغيره كما في
المخطط النهائي نحصل على النبضات المراده
والان تعالوا نعالج النبضات الخارجه:-
معظم المؤقتات الطويله تستخدم تستخدم الاسلوب الرقمي لسهولة التعامل به في
هذا المجال وتاخذ العداد الثنائي المقسم مثلCD4040 or CD4020
وطريقة تقسيمه النبضات:-
عندنا 10800 ثانيه يجب ايجاد النبضات الملائمه لها
وعند اختيارنا الى 4040 وهو عداد احداي ومقسم
واقرب مخرج للــــ10800 هو المخرجQ12 اي اننا سوف نقسم على 2 اس 12 وهو 4096
10800/4096= تقريبا2.6 ثانيه
اي اننا نضبط المقاومه المتغيره في المذبذب 1ميكا على الزمن اعلاه
وهنا حصلنا على زمن الانتظار وهو ثلاث ساعات تقريبا ونريد الان زمن التشغيل وهو
5-20 ثانيه.
واذا بحثنا في 4093 نجد هناك بوابتين غير مستعملتين :-
فنتسعملهما لتوسيع وقت التشغيل حسب الطلب ومسيطره عليها بالمقاومه المتغيره كماالدائره الاساسيه:
وبعدها مرحلة المخرج وهي عباره عن متمم 12 فولت ليقود محرك التقليب
وادناه المخطط النهائي الاساسي الاولي :
ويجب ربط النقطه A في الرجل رقم واحه للـــ 4040
وهنا وهناك بعض الملاحظات انا حاظر ...ومن الله التوفيق
اخوكم
ابو احمد