منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

udee
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 52
نشاط [ udee ]
قوة السمعة:0
قديم 08-07-2009, 06:39 PM المشاركة 1   
افتراضي موضوع مفتوح اي عطل في كارتة السبلت Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي الى جميع الاعضاء ان اكثر الاعطال الشائعة في السبلت يونت هي تحصل عن طريق الكارتة ممن لديه عطل داخل الكارتة يجب معرفة نوع السبلت والعطل الموجود داخل الكارتة او ماذا يحصل عند التشغيل وبعون الله سوف احدد العطل ومما اوتينى من علم فمن الله


اليكم بعض الاعطال التي تحدث في الكارتة الدجيتل للسبلت يونت وكما وعدتم هذا الموضوع مفتوح وسوف اقوم بوضع وكيفية صيانة الكارتة وقريبا سيتم الشرح بالصور لتعم الفائدة على الجميع

1.عند القراءة على شاشة السبلت E1 يرجع العطل الى سنسر الثرموستارت للوحدة الداخلية
2.عندالقراءة الى E2 يرجع العطل الى سنسر الوحدة الخارجية
3.عند القراءة الىE3 يرجع العطل الى سنسر الوحدة الداخلية الثاني
4.عند القراءة الىE4يرجع العطل الى فان الوحدة الداخلية
5.عند القراءة الى E5 يرجع العطل الى نقص شحنة الغاز
6. عند القراءة الى E6 يرجع العطل الى حمل زائد على الكمبريسر وفي هذه الحالة يجب تنظيف مواسير الوحدة الداخلية والخارجية من الداخل وتنظيف الشبكات

ملاحظة:- بعض الكارتة يكون E2 عكس E3


سبلت يعمل بصورة صحيحة ولكن يوجد تجمع للثلج على خط السحب
هنالك عدة اسباب
اولا_ ان السبلت يعمل بصورة مستمرة والثرموستار لايفصل
ثانيا_ وجود انسداد اوغبار على الشبكات للوحدة الداخلية والخارجية
ثالثا _وجود تكلسات داخل المواسير وبذلك يجب فتح الوحدتين ونتظيفها من الداخل


التعديل الأخير تم بواسطة : udee بتاريخ 16-07-2009 الساعة 05:53 PM
اعلانات

الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 08-07-2009, 07:49 PM المشاركة 2   
افتراضي


اخي العزيز
هناك عطل في جهاز ترين سقفى وهو عند تشغيلة على وضع تبريد بعد تشغيلة التبريد يكون تمام بس بعد حوالى ربع ساعة اللمبة الحمراء في الجهاز تضئ والكباس يفصل اقوم بعمل تغير الوظايف بالجهاز من وضع التبريد الي وضع ثم تشغيلة مرة اخري الي وضع التبريد باردة يعمل نفس العطل بس مش كل مرة يعمل نفس العطل بمعنى يشتغل كويس ومرة لا
انا في الانتظار في تفسير هذا العطل

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

udee
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 52
نشاط [ udee ]
قوة السمعة:0
قديم 08-07-2009, 08:17 PM المشاركة 3   
افتراضي


اخي الغالي الجهاز الذي لديك سنكل فيز او ثري فيز اذا كان سنكل فيز تاكد من الكابستر اي المكثف وتاكد من القراءة الصحيحة واذا كان ثري فيز هناك حكل زائد اي load comp


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 09-07-2009, 04:02 PM المشاركة 4   
افتراضي


الكباستور قمت بقياسة وسليم بقولك ان الجهاز عند وضعة علي التبريد يشتغل 5 دقائق ثم الكباس يفصل وتضئ اللمبة الحمرا للجهاز وهي المروحة
عملت تحويل الريموت من وضع التبريد بعد تشغيل الكباس حوالي 3 دقائق
بالضبط يتحول علي الدراي ثم نستني شوية ثم يتم تحويل الريموت علي وضع التبريد ويشتغل زي الفل
بس عاوز اعرف دة عيب كارتة ام عيب الكهرباء الداخلة الي الجهاز ام ماذا
ارجو الرد سريعا للضرورة


udee
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 52
نشاط [ udee ]
قوة السمعة:0
قديم 10-07-2009, 10:41 AM المشاركة 5   
افتراضي


اخي العزيز تاكد من مصدر التيار الكهربائي المار بالوحدة الخارجية عند التشغيل مضبوطة ام ان الفولت اقل من المطلوب


سمير محمد على
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 18
نشاط [ سمير محمد على ]
قوة السمعة:0
قديم 11-07-2009, 05:47 AM المشاركة 6   
افتراضي


ريح دماغك وشغل الجهاز دايركت ساعة او اكتر وانت تحكم علية ان كان الكباس او الكارتة


سمير محمد على
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 18
نشاط [ سمير محمد على ]
قوة السمعة:0
قديم 11-07-2009, 05:52 AM المشاركة 7   
افتراضي


اعكس E2 بدلE3 وشكرا


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 11-07-2009, 08:13 PM المشاركة 8   
افتراضي


ريح دماغك وشغل الجهاز دايركت ساعة او اكتر وانت تحكم علية ان كان الكباس او الكارتة



عملت الفكرة دى واشتغل تمام جدا
بس مش كل شوية امسك الساعة انا قست التيار في الوحدة الخارجية لقيتة 169 او 196 ممكن كارتة ولا التيار ضعيف

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:39 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025