اعتقد ان الترانس هو المحولة ؟
المهم . لحساب القدرة نضرب تيار الدخل في جهد الدخل . او تيار الخرج في جهد الخرج .
فاذا كانت 12 فولت هي الخرج فتكون القدرة
كود:
S=12 * 20 =240 VA
ترانس مثل هذا
الداخل 220 فولت و الخارج من الترانس 12 فولت
طيب اذا كان حساب الاستهلاك هو 12 * 20 =240 وات
لماذا عندما وضعت قاطع كهربائى قبل الترانس 20 أمبير لم يفصل الكهرباء مع أن الحمل زاد عن 20 أمبير؟
القاطع الكهربائى 20 أمبير 220 فولت؟
لاحظ يا عزيزي ان للمحولة قدرة واحدة و كما قلت لك نحسبها بضرب التيار في الجهد لجهة الخرج او الدخل .
اذا رجعنا الى مثالنا الاول لنحسب تيار الدخل الذي و ضعت القاطع في طريقة نقول
كود:
Iinput=S/Vinput
=240/220 =1.09 امبير
طبعا القاطع لن يفصل
اذن يجب ان يكون القاطع بحدود 1,5 امبير في جهة الدخل و 25 امبير في جهة الخرج .
ودمت بالف خير
حيدر علاج حسن
التعديل الأخير تم بواسطة : حيدر علاج حسن بتاريخ 26-07-2009 الساعة 02:00 AM
بارك الله فيك اخى
اذا الذى فهمته منك أن أضع قاطع كهربى 1.5 أمبير قبل الترانس
أو قاطع كهربى 25 أمبير بعد الترانس
طيب اخر سؤال القاطع الكهربى عندى مكتوب عليه 20 A و 240v
هل ينفع أضع هذا القاطع بعد الترانس..(بعد الترانس يكون الفولت 12 فولت بينما القاطع مكتوب عليه 240v)؟؟؟؟
سؤالك هذا مهم جدا و لم يخطر ببالي في يوم من الايام . و لست املك الجواب القطعي الصحيح عليه .
و انا ادعو كل الاعضاء الذين لديهم الاجابة على هذا السؤال ان يفيدونا بالجواب .
اما انا فسوف احاول البحث عن الجواب الصحيح له ان شاء الله تعالى .
بارك الله فيك
و دمت بالف بخير