منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 07-06-2004, 09:05 AM المشاركة 1   
افتراضي أختبار المحولات Twitter FaceBook Google+



نتابع أختبار المحولات الكهربائية

winding resistance test

أختبار مقاومة الملفات

أولآ يجب معرفة نوع الملف كما هو معروف يوجد انواع كثيرة

Z-D Y-Y D-Y D-D
الخ

ويطبق قانون أوم

ناخد اسهل انواع المحولات Y-Y ,واكثرها شيوعا D-Y

تقاس المقاومة للملف بحقن DC VOLTAGE AND CURRENT BETWWEN THE WINDING AND STAR POINT

ويقاس فرق الجهد والتيار ونطبق القانون/I R=U[line

ويرعاء درجة الحرارة والرطوبة

ونرحب بجميع الاسئلة لتفصيل

محمد


اعلانات

الألماني
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 116
نشاط [ الألماني ]
قوة السمعة:0
قديم 09-06-2004, 12:56 PM المشاركة 2   
افتراضي


مشكور على الموضوع , لكن كيف يتم حقن المحول بجهد مستمر ؟ وكم هي قيمته ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

mmahela
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: yanbu
المشاركات: 7
نشاط [ mmahela ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2004, 08:24 AM المشاركة 3   
افتراضي



اولا تحضر جهاز يعطيك حوالى 12 فولت وتقريبا 8أمبير
وفى حالت عنك محول ستار Y تعمل التوصيل بين فيز A ,وبين استار point ,وفى الحالة هذة عندك فقط الملف L1 وعند تشغيل الجهاز سوف يمر الفولت والتيار فى الملف وتاخذ القراءة لكل من التيار والفولت وتنظر حتى مرحلة الاستقرار التام وتسجل القراءة وتقسم الفولت على التيار وتحصل على المقاومة للملف
وهكذا لكل الفيزات الباقية


ولكم الشكر على التواصل


الصورة الرمزية عبدالعزيزالعليوي
عبدالعزيزالعليوي
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 181
نشاط [ عبدالعزيزالعليوي ]
قوة السمعة:85
قديم 13-06-2004, 07:23 PM المشاركة 4   
افتراضي


شكرا اخي على هذه المعلومات القيمة والى الامام


BIJAD
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4
نشاط [ BIJAD ]
قوة السمعة:0
قديم 06-04-2006, 07:40 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم

اخي العزيز ارجو منك ان تخبرني كيف نسطيع تحويل ربط الحولات من y-d الى y-y

مع الشكر الجزيل


الصورة الرمزية majidi
majidi
:: عضو نشط ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 67
نشاط [ majidi ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2006, 11:31 PM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم
كيف يتم ازالة الرطوبة من المحولات وما هى المعدة التى تستخدم لذلك
شكرا على الاجابة سلفا


الصورة الرمزية majidi
majidi
:: عضو نشط ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 67
نشاط [ majidi ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2006, 11:37 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم
كيف يتم معالجة ارتفاع الجهد ( الفولت ) بالنسبة لخطوط نقل الطاقة الى مناطق بعيدة خيث انة يوجد ابراج تبديل على مسافات من طول الخط . واود ان انوة ان المسافة حوالى 280 كم ولا توجد احمال على هذا الخط الا عند اخر نقطة والاحمال بها بسيطة جدا لا تتجاوز 5 ميقاوات وجهد هذة الدائرة حوالى 66kv.ويرتفع الى حوالى 70 kv.
ارجوا الافادة وشكرا


الصورة الرمزية majidi
majidi
:: عضو نشط ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 67
نشاط [ majidi ]
قوة السمعة:0
قديم 13-04-2006, 11:42 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم
هل يمكن شحن المحول عند ظهور اشارات فصل البوخلز ؟ وما هى اسباب ظهور هذة الاشارة ؟
شكرا سلفا

موضوع مغلق

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:10 PM