منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

محمدنورالدين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 35
نشاط [ محمدنورالدين ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2009, 11:24 PM المشاركة 1   
افتراضي الى الاخوه الاعضاء.. تحديد سعة الضاغط tls5ft Twitter FaceBook Google+



الرجاء من الخبراء تحديد سعه الضاغط من نوع دانفوس المانى ويحمل كود tls5ft او 4524 واذا امكن كيفيه تحديد سعه هذه النوعيه او دانفوس المانى

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 23-08-2009, 06:16 PM المشاركة 2   
افتراضي


أخى الفاضل / محمدنورالدين

الضاغط tls5ft من شركة دانفوس وقدرته 8/1 حصان فريون 134a والفولتية 220 v والتالى ملف تعريف بالضاغط ...

http://www.4shared.com/file/12713657..._Cd42y302.html


مع تحياتى.....

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

محمدنورالدين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 35
نشاط [ محمدنورالدين ]
قوة السمعة:0
قديم 24-08-2009, 04:11 PM المشاركة 3   
افتراضي


اشكر الله الذى جعلك عونا لنا وسندا فى الشده


محمدنورالدين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 35
نشاط [ محمدنورالدين ]
قوة السمعة:0
قديم 24-08-2009, 05:11 PM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الفاضل / محمدنورالدين

الضاغط tls5ft من شركة دانفوس وقدرته 8/1 حصان فريون 134a والفولتية 220 v والتالى ملف تعريف بالضاغط ...

http://www.4shared.com/file/12713657..._Cd42y302.html


مع تحياتى.....
بعد الاطلاع نرجو منك كتلوج يضم باقى الارقام من نفس النوع وكيفية تحديد القدره وهى غير مكتوبه بلرابط ولك جزيل الشكر


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 24-08-2009, 10:16 PM المشاركة 5   
افتراضي


تجد بالكتالوج القدرة موضحة بالوات مثلا عند درجة حرارة مبخر -20 درجة مئوية ستجد قيمة الوات = 131 وات


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 24-08-2009, 10:26 PM المشاركة 6   
افتراضي


ويمكنك تحميل باقى الملفات من هذا الرابط :

http://www.danfoss.com/Products/Cate...%26dyn_lang%3d


محمدنورالدين
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 35
نشاط [ محمدنورالدين ]
قوة السمعة:0
قديم 02-09-2009, 02:41 PM المشاركة 7   
افتراضي


الاستاذ شرى كول بعد التحيه والتقدير على اى اساس يتم اختيار الوات ودرجه الحراره و طريقه التحويل للحصان وشكرا على اهتمامك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:05 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025