قديم 26-09-2009, 08:22 PM المشاركة 1   
yel تجمد في حاجة لمواجهة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم

اود ان اسأل الاخوة اهل العلم والخبرة ,عن مسألة واجهتني في عملي خلال الايام الماضية ولم اجد لها تفسيرا منطقيا رغم كل محاولاتي .

الحالة:
تجمع طبقة من الجليد على المبادل الحراري للقطعة الداخلية لجهاز سبلت حجم 3 طن بعد دقائق قليلة من تشغيل الجهاز .

التشخيص:
عادة تكون الاوساخ المتراكمة على المبادل الحراري والتي تعيق حرية انسياب الهواء بين الالواح المعدنية مما يؤدي الى تجمع بخار الماء المتكثف على هيئة قطرات ماء وتجمده على الالواح في المبادل الحراري لتكون النتيجة النهائية عبارة عن انسداد كامل للممرات الهوائية في المبادل الحراري وبالتالي عجز الجهاز عن اداء الدور المناط به في تبريد المنطقة المنصب بها .

العلاج :
تم تفكيك القطعة الداخلية وغسل المبادل الحراري غسلا جيدا رغم ملاحظة عدم وجود اي مواد صلبة او اوساخ تعيق حركة مرور الهواء بين الالواح المعدنية للمبادل الحراري .. كما تم فحص عمل مروحة دفع الهواء والتأكد من عملها بكفاءة تامة .

النتيجة:
لازالت النتيجة كما كانت ولازالت مشكلة التجمد قائمة .

ارجو من اي اخ من الاخوة واجه مثل هذه الحالة ان يفيدنا بخبرته . والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه.

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 27-09-2009, 06:57 AM المشاركة 2   
افتراضي


النتيجة:
لازالت النتيجة كما كانت ولازالت مشكلة التجمد قائمة .


ليس تكون الاوساخ المتراكمة على المبادل الحراري ( المبخر -ملف التبريد) هى الوحيد المسئوله عن تكون الثلج على المبخر بل هناك اسباب عديدة كما ذكرت هى المسئولة تكون الثلج على المبخر ولكنك لم تذكر ضغوط التشغيل او حالة الشحنة .
رجاء اعد تركيب عداد قياس الضغط ربما تجد نقص بالشحنة اضف دفعات من الفريون واضبط الشحنة ثم اخبرنى بالنتائج ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

serviver
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 4
نشاط [ serviver ]
قوة السمعة:0
قديم 27-09-2009, 12:58 PM المشاركة 3   
افتراضي


النتيجة:
لازالت النتيجة كما كانت ولازالت مشكلة التجمد قائمة .


ليس تكون الاوساخ المتراكمة على المبادل الحراري ( المبخر -ملف التبريد) هى الوحيد المسئوله عن تكون الثلج على المبخر بل هناك اسباب عديدة كما ذكرت هى المسئولة تكون الثلج على المبخر ولكنك لم تذكر ضغوط التشغيل او حالة الشحنة .
رجاء اعد تركيب عداد قياس الضغط ربما تجد نقص بالشحنة اضف دفعات من الفريون واضبط الشحنة ثم اخبرنى بالنتائج ..
جزاك الله خيرا على ردك اخي الكريم
ولكن للاسف الشديد لامشكلة في شحنة التبريد بل ان ضغط الغاز في معدله الطبيعي وقدشككت في صحة عداد القياس فاظفت كمية من الغاز ولكن بقيت النتيجة واحدة رغم ارتفاع امبيرية الضاغط فاعدت طرد الغاز الاضافي .


 محتسب
:: عضو .. ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: فلسطين
المشاركات: 36
نشاط [  محتسب ]
قوة السمعة:0
قديم 27-09-2009, 07:54 PM المشاركة 4   
افتراضي


هل الوحدة تعمل غاز 410 ام 22


serviver
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 4
نشاط [ serviver ]
قوة السمعة:0
قديم 27-09-2009, 08:12 PM المشاركة 5   
افتراضي


الجهاز يعمل على غاز فريون 22

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:55 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025