قديم 27-09-2009, 03:18 PM المشاركة 1   
افتراضي ألغاء أشارة الوقاية Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام والجميع بخير
وكل أحترام وتقدير لأعضاء هذا المنتدى المحترمين
عندي سؤال أخر أتمنى من الله ثم منكم مساعدتي في الاجابة عليه
من خلال طبيعة عملي في غرفة التحكم لمحطات الجهد المتوسط
وعندفصل دائرة بزيادة التيار أو الوقاية المسافية تتم ألغاء أشارة الوقاية للمرحل والتوصيل لمرة واحدة لانه يمكن أن يكون خطأ عابر
السؤال هل من الضروري ألغاء أشارة الوقاية من أجل التوصيل ولماذا

اتمنى من الله ثم منكم أعضاء المندى المحترمين الاجابة على هذا السؤال

وجزاكم الله عني خير الجزاء

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 27-09-2009, 06:08 PM المشاركة 2   
افتراضي


ما هي اشارة الوقاية ؟

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 27-09-2009, 07:22 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب كل سنة وحضرتك طيب
اخى الحبيب نزول اشارة الوقايه بالوحة الاشارات وسماع صوت السرينه او الة التنبيه داخل غرفة التحكم ( الكنترول ) ماهو الا عباره عن التنبيه والاشاره الى وجود فصل لاحد المغزيات جهد 11 ك . ف اودوائر الدخول والخروج للجهد العالى مثل 33 ك . ف او 66 او 132 او 220 او 500 ك . ف او دوائر التيار المستمر…. والخ ثم تظهر بالوحة الاشارات نوعية فصل المعدة سواء ان كانت فصل بجهاز زيادة التيار او التسرب الارضى او الوقايه التفاضليه او الوقايه المسافيه فيجب عليك عند سماع الة التنبيه ( السرينه ) يتم عمل اسكات اولا لالة التنبيه ( السرينه ) ثم الغاء الاشارات التى نزلت بالوحة الاشارات وذلك بعد التاكد من نوعية هذه الاشارات وعلى جهاز قد عملت عليه زيادة تيار او تسرب ارضى او تفاضلى او مسافى وعلى اى معدة نزلت هذه الاشارات من معدات المحطة او لوحة التوزيع وتدوينها بسجل التشغيل الخاص بالمحطة اولوحة التوزيع والسبب فى ذلك من الغاء اشارات الوقايه .
1- ازالة الاشارات بعد معرفتها هو ربما يكون هناك خطا اخر يحدث فى نفس اللحظه يتيح لك معرفته
2- عدم ازالة الاشارات الخاص باجهزة الوقايه لفترات طويله يؤدى الى عطب المرحلات حيث ان المرحلات تعمل بالتيار المستمر ويؤدى الى استهلاك التيار المستمر الخاص بالمحطه او لوحة التوزيع وهذا اقل شىء
3- عدم ازالة اشارات اجهزة الوقايه يؤدى الى اعاقة التوصيل مرة ثانيه للمعدة التى فصلت باى نوعيه من نوعية اجهزة الوقايه سواء ان كانت زيادة تيار او تسرب ارضى او وقايه تفاضليه او غازيه او مسافيه
( ملحوظه )
ماعدا جهاز الوقايه التفاضليه لايتم ازالة اشارته الا بواسطة المهندس المختص لاجهزة الوقايه اما باقى اجهزة الوقايه فيجب ازالة اشاراتها قبل اعادة التوصيل ولايتم اعادة التوصيل الا بعد مرور 5 دقائق على الاقل من وقت فصل المعدة الى حدث عليها العطل واى استفسار فانا تحت امرك وشكرا حبيبى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:27 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025