not funny تصميم انابيب ماء ودكتات وقياس معدلات التدفق والسرعة !!!!!! Twitter FaceBook Google+



بعد التحية اخوتي وعمالقة المنتدى الموقر اخوكم السفير 77 في محنة حقيقية وهي انا اعمل في احدى مباني لشركة اهلية والمبنة ضخم جدا وانا مسؤول عن تكييف الهواء منذ مدة سنتين قبل عدة ايام استدعاني مدير الشركة وقال لي اريد تغير دافعات الهواء فقوم بتصميم وكتابة مواصفات الدافعات التي نحتاجها في المبنى من اين ابدأ اخوتي وانا كلي امل انني لست وحدي في هذا التحدي الصعبوانا كلي ثقة بأن خلفي جبال وجبال استند عليها ساعدو اخوكم السفير مع العلم ان اجهزة الجلر هي من النوع الحديث وبسعة 66 طن تبريد المطلوب
1- اريد قياس معدل تدفق الماء الذي يبرده الجلر وكميته وحساب قدرة المضخة ومواصفاتها وما هو القانون المستخدم وماهي المتطلبات التي يجب توفرها لحساب هذه الامور ؟
2- حساب معدل تدفق الهواء وسرعته والتقليل من الضوضاء ؟
3- حساب RH %وكم احتاج من مرطبات هواء ؟
4- حجم الدكتات ومساحاتها واحجامها واطوالها ومعدلات الضغط المفقود وحساب الانحناءات والتوسعات المفاجئة والتضيقات ؟
5- اضافة هيترات للتدفئة ضمن الدكتات لأستخدامها في فصل الشتاء لأن منظومتنا هي من هذا النوع لا نستخدم البويلر فقط هيترات ارجو حساب سعة التدفئة ايضا ؟
وانا مستعد ان اجيب عن اسفساراتكم او ماهو مطلوب مني ان اوفره لكم .

السفير77 معكم
لكم اخوتي نوع الجلر في هذا الرابط
http://www.4shared.com/file/154433480/7e652bd8/ycal-r22.html


التعديل الأخير تم بواسطة : السفير77 بتاريخ 18-11-2009 الساعة 05:46 AM
اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 18-11-2009, 09:43 PM المشاركة 2   
افتراضي


1- من الكتالوج معدل التدفق = 7.5 لتر / ثانية = 188 جالون / دقيقية .
اذن المضخة بمعدل تدفق = 118 جالون / دقيقة .

2 – معدل تدفق الهواء يحسب على اساس
400 cfm / ton
3- تصميم ملف التبريد يعطى 50% رطوبة نسبية ولا داعى الى زيادتها .

4- لحساب حجم الدكت :
بعد حساب الحمل الحرارى لكل منطق يحسب تدفق الهواء 400 قدم مكعب / دقيقة/ طن .
ويجمع التدفق لكل المناطق لاعطاء مساحة المقطع فى الدكت الرئيسى من المعادلة التالية
م= ك ÷ س
حيث م : مساحة مقطع الدكت بالقدم .
ك : كمية الهواء بالقدم المكعب.
س : سرعة الهواء بالقدم دقيقة ( وتحسب هنا على اساس 750 قدم دقيقة للمكاتب والشركات)

5- حساب مقدار السخانات
بعد حساب حمل التدفئة شتاء بال و ح ب تقسم على 3.42 لتعطى مقدار السخانات بالوات .

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 19-11-2009, 04:36 AM المشاركة 3   
not funny


1- من الكتالوج معدل التدفق = 7.5 لتر / ثانية = 188 جالون / دقيقية .
اذن المضخة بمعدل تدفق = 118 جالون / دقيقة .

2 – معدل تدفق الهواء يحسب على اساس
400 cfm / ton
3- تصميم ملف التبريد يعطى 50% رطوبة نسبية ولا داعى الى زيادتها .

4- لحساب حجم الدكت :
بعد حساب الحمل الحرارى لكل منطق يحسب تدفق الهواء 400 قدم مكعب / دقيقة/ طن .
ويجمع التدفق لكل المناطق لاعطاء مساحة المقطع فى الدكت الرئيسى من المعادلة التالية
م= ك ÷ س
حيث م : مساحة مقطع الدكت بالقدم .
ك : كمية الهواء بالقدم المكعب.
س : سرعة الهواء بالقدم دقيقة ( وتحسب هنا على اساس 750 قدم دقيقة للمكاتب والشركات)

5- حساب مقدار السخانات
بعد حساب حمل التدفئة شتاء بال و ح ب تقسم على 3.42 لتعطى مقدار السخانات بالوات .
نعم شكرا استاذ على ردك السريع لكن انا لحد الان لم استوعب الموضوع كيف ؟
1- ماهي المواصفات والتصميم التي يجب توفرها في دافعات الهواء من حجم المبادلات الحرارية و قدرة وحجم مضخات الماء وحجم وانواع وسرع مراوح الهواء وهل يحتاج الى مراوح في منتصف طريق الدكت ؟
2- على ماذا اعتمدنا على ان معدل تدفق الهواء = 400cfm/ton
3- نحن نمتلك مرطبات هواء فالمدير لايريد ان يلغي هذه الفقرة وانت تعلم عندما المدير يتدخل في امور لاتعنيه اي اختصاصية ؟
4- رجاء اخوي ان تكتب القانون بالمصطلحات الانكليزية وحتى لو مثال صغير وانا اعاني من الوحدات حقيقتا ؟
5-من اين هذا المعدل او القيمة التي نقسم عليها و.ح.ب ؟


استاذي الفاضل انا اعتذر على الحاحي الكثير لكن صدقني لا اثق الا بكلامكم ومقترحاتكم وشروحاتكم ارجو ان يتسع صدرك الكريم وان تتحملني لأنني حقا في امتحان صعب ومحط الانظار جميعها متجهة نحوي وسأكون الملام الاول في حال لم اوفق لا سمح الله لكن بما انني في مثل هذا المنتدى الرائع فأنا اعتمد على الله وعليكم ولا اتردد نهائيا ان شاء الله .


تحيات السفير77


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 19-11-2009, 03:19 PM المشاركة 4   
افتراضي


أخى الفاضل / السفير77

الف شكر على الثقة ولا يهمك اى شئ فأنا معك قلبا وقالبا والموضوع بسيط جدا ولكن توكل على الله اولا ...

قدرة وحجم مضخات الماء 188 جالون / دقيقية .

معدل تدفق الهواء = 400cfm/ton من اساسيات التصميم .

من اساسيات التصميم ان تكون الرطوبة النسبية فى حدود 50% فى المكاتب والترطيب اكثر من ذلك يحتاجة مصانع النسيج مثلا . فلا داعى للترطيب اكثر من ذلك .
ولكن يمكنك اضافة الترطيب خلال التكييف الشتوى فقط .

هذا 3.42 المعدل او القيمة التي نقسم عليها و.ح.ب لتحويل ال و ح ب الى وات .

واى استفسار ....


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 21-11-2009 الساعة 07:06 AM

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 21-11-2009, 07:26 AM المشاركة 5   
افتراضي


أخى الفاضل اليك هذا الكتاب عن التكييف المركزى من المنهاج السعودى

ارجوا ان تجد فية الفائدة

http://mobilaty1.bravehost.com/c_hvac.pdf


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 22-11-2009, 07:49 AM المشاركة 6   
not funny


أخى الفاضل / السفير77

الف شكر على الثقة ولا يهمك اى شئ فأنا معك قلبا وقالبا والموضوع بسيط جدا ولكن توكل على الله اولا ...

قدرة وحجم مضخات الماء 188 جالون / دقيقية .

معدل تدفق الهواء = 400cfm/ton من اساسيات التصميم .

من اساسيات التصميم ان تكون الرطوبة النسبية فى حدود 50% فى المكاتب والترطيب اكثر من ذلك يحتاجة مصانع النسيج مثلا . فلا داعى للترطيب اكثر من ذلك .
ولكن يمكنك اضافة الترطيب خلال التكييف الشتوى فقط .

هذا 3.42 المعدل او القيمة التي نقسم عليها و.ح.ب لتحويل ال و ح ب الى وات .

واى استفسار ....
استاذ هل تعلم انك اثلجت صدري بكلامك الجميل وهل تعلم انك احسستني انني واقف ومن ورائي جبل شامخ ولايهمني اي تحدي ما دامك ومادام المنتدى موجودا الله ينور دربك ويمدك بالصحة والسلامة امين يارب انك اكثر من رائع صدقني بدون مجاملات واتمنى ان اراك وجها اوجه .

استاذي الغالي هل نحتاج الى الترطيب في الصيف ام في الشتاء ولماذا ؟

هل يمكنني التواصل معك هاتفيا استاذي العزيز ان لم يكن هناك ازعاج لحضرتكم الكريم مع تحياتي وشكرا

ابنك السفير77


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 23-11-2009, 04:06 PM المشاركة 7   
افتراضي


نحتاج فى الصيف التبريد وتجفيف الهواء.
ونحتاج فى الشتاء الى تسخين وترطيب الهواء .

ورقم تلفونى سارسله لك فى رسالة خاصة

ويسعدنى التواصل معك ..

مع تحياتى ...........


الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 24-11-2009, 04:41 AM المشاركة 8   
not funny شكرا استاذنا الفاضل


نحتاج فى الصيف التبريد وتجفيف الهواء.
ونحتاج فى الشتاء الى تسخين وترطيب الهواء .

ورقم تلفونى سارسله لك فى رسالة خاصة

ويسعدنى التواصل معك ..

مع تحياتى ...........
بعد التحية اشكرك على ردودك الجميلة وتواصلك معي

استاذ الذي يحيرني هو ان في فصل الصيف الايكون الجو خاليا من الرطوبة بسبب الحرارة العالية . وفي فصضل الشتاء يكون الجو رطبا اكثر ونحن نعلم ان الهواء الساخن يرتفع الى الاعلى بسبب وزنه الاخف من الهواء البارد الذي يحتوي على الرطوبة فقط اريد تفسيرا علميا من حضرتكم وشكرا ...

السفير77 معكم

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:01 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025