دى بعض الحسابات اللى بنحسب بيها التيارات للكابلات ومعرفة مساحة المقطع وياريت لو فيه اى ملحوظة انا موجود
Ist=starting current
IcB= circuit Breaker current
IcBr=ratted current of CB
Ic=conductor current
Ir=ratted current
Ir={P( w)}/{*p.f*v}
where =efficiency &v=220insingle phase &3*380 in 3 phase
for group of motors
Ist= Ist(largest )+0.75*Ir( others)
Ir=1.25*Ir(largest )+0.75*Ir( others)
IcB=1.25*Ir
IcBr>IcB
Ic=1.2*IcBr
التعديل الأخير تم بواسطة : elecengmoh بتاريخ 28-03-2010 الساعة 08:41 AM
دى بعض الحسابات اللى بنحسب بيها التيارات للكابلات ومعرفة مساحة المقطع وياريت لو فيه اى ملحوظة انا موجود
Ist=starting current
IcB= circuit Breaker current
IcBr=ratted current of CB
Ic=conductor current
Ir=ratted current
Ir={P( w)}/{*p.f*v}
where =efficiency &v=220insingle phase &3*380 in 3 phase
for group of motors
Ist= Ist(largest )+0.75*Ir( others)
Ir=1.25*Ir(largest )+0.75*Ir( others)
IcB=1.25*Ir
IcBr>IcB
Ic=1.2*IcBr
اخي الكريم جزاك الله خيرا على هذه المعلومات ولكن لم افهم هذه المعادله جيدا لنفرض مثلا لدي 100KAV واريد ان انقله الى مسافة 500 متر ماهي قياسات السلك وماهو نوعه نحاس ام المنيوم ولك كل الشكر وانا بامس الحاجة الى هذه المعلومة
السلام عليكم
نفسي اخش منتدى فيه معادلات توضيح بالعربي والحروف العربية مثلا القدرة الكهربائية للجهاز يساوي التيار * فرق الجهد يعني مصباح يستهلك واحد امبير بفولتية 220 قدرته هتكون 1*220= 220 واط وهكذا.... دحنا منتدياتكم دي لنشر العلم والمعرفة بين الناس وليس المهندسين فقط لا مؤاخذة فليه بالانجليزي ليه ما يكون بالعربي....
ثم انا لي سؤال بدي قانون ايجاد التيار 3 فاز بالعربي لو سمحتم ؟....