منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

giko_gogo
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 2
نشاط [ giko_gogo ]
قوة السمعة:0
قديم 18-03-2010, 04:20 PM المشاركة 1   
افتراضي الفرق بين النظام الكهربائي 50 هرتز و 60 هرتز Twitter FaceBook Google+



أيهما أفضل في النظام الكهربائي 50 هرتز أم 60 هرتز ؟؟ مع التوضيح

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 19-03-2010, 11:48 AM المشاركة 2   
افتراضي


أيهما أفضل في النظام الكهربائي 50 هرتز أم 60 هرتز ؟؟ مع التوضيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممانعة اي ملف WL = XL
وWتساوي 2*3.14*f
وf هو التردد اذا اي ملف ستكون مقاومته عند 50 هيرتز اقل بنسبة 20%
من مقاومتة عند 60 هيرتز وبنزول المقاومة مع نفس الجهد سيمر به تيار 20% اعلى من تياره المقنن فيحترق الملف ولكن اذا حدث العكس ووضع الجهاز المصمم على 50هيرتز في شبكة 60 هيرتز سترتفع مقاومته ويقل تياره ويكون امنا من الاحتراق ولكن سيدور بسرعة مختلفة
(معلومة مهمة)
حجم المعدات في شبكة 50هيرتز اكبر من حجم المعدات في شبكة 60هيرتز

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 20-03-2010, 02:15 AM المشاركة 3   
افتراضي


اضيف الى ما ذكره المهندس ابو قشة ..

أن هناك ارتباط وثيق بين القدرة الكهربائية وزاوية الموجة التى تتغير تبعا للتردد ..

القدرة = الجهد * التيار * معامل القدرة ..

معامل القدرة = COS

COS 60 = 0.999 .. وهو اعلى ما يمكن الحصول عليه ..

بينما لو قمنا برفع التردد الى 70 مثلا .. سنحصل على ثلث القدرة فقط

COS 70 = 0.342

لهذا محطات توليد الطاقة تراعي دقة في التردد لان التغيير قد يكون مدمر للمعدات .. وايضا خسائر في القدرة المولده ..


حسن820
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 6
نشاط [ حسن820 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-03-2010, 12:17 PM المشاركة 4   
افتراضي


مشكورين على المعلومات


robota
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الخرطوم_السودان
المشاركات: 926
نشاط [ robota ]
قوة السمعة:103
قديم 20-03-2010, 02:15 PM المشاركة 5   
افتراضي


هل صحيح انى التردد فى السعودية 60 هيرتز؟


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 20-03-2010, 03:15 PM المشاركة 6   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لمشرفنا الغالى على هذه الاضافه جزاك الله كل خير وشكرا لكم جميعا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الاخ robota
الكهرباء في المملكة عادة ما تكون بجهد 110 فولت، بتردد 60 هرتز، مع أنه توجد في كثير من البيوت مصادر طاقة بجهد 220 فولت


فهد المنصور
:: مؤسس موقع القرية الالكترونية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
المشاركات: 11,350
نشاط [ فهد المنصور ]
قوة السمعة:315
قديم 20-03-2010, 04:17 PM المشاركة 7   
افتراضي


نعم كما ذكر المهندس ابو قشة ..
المنازل في اغلبية المدن عندنا متصله بشبكة Y .. ذات 4 خطوط 110 و 220 .. 60هيرتز .. اي ان في الغرفة التى اكتب فيها هذا الرد يوجد مقبس كهرباء 127 و اخر 220 فولت

لهذا أن أغلب الاعطال للاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية تأتي بسبب التوصيل الخاطىء لمقبس الكهرباء


elecengmoh
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: مصر
المشاركات: 164
نشاط [ elecengmoh ]
قوة السمعة:0
قديم 27-03-2010, 03:04 PM المشاركة 8   
افتراضي


اخوانى الاعزاء ومشرفينا الكرام الله ينور على الاجابة
ولكنى أود أن أضيف القليل فأسمحوا لى

بداية هناك فرق كبير بين الترددين من ناحية الحصول عليهم ومن ناحية توظيفهم أو بمعنى أخر الاجهزة التى تعمل عليهم
فهناك نوع من المحركات يسمى Syncorounus motors وســرعة هـذا الموتور يتناسب مع التردد فإذا كان التردد 50 ذ/ث تكون سرعته مختلفه عما اذا كان التردد 60 ذ/ث.
حسب العلاقة f=p*n/60
أذن أذا تغير التردد ستتغير سرعة الموتور مما يؤثر علي عزم الموتور المطلوب
وهذا ليس فقط خاص بتلك النوعية من المحركات بل انها ايضا فى المحركات التأثيرية induction motors

هذا ليس فقط فى المحركات بل اها فى المعاوقات العادية فأن في التيار المتناوب إذا زاد التردد يزيد الحمل الحثي (JWL) ويقل الحمل السعوي 1/jwc

R for resistors, L for inductors, C for capacitors.
Z is the impedance
R impedance = R
L impedance = jwl
C impedance = 1/jwC

where w = 2 f
= 3.14
f is the frequency

ومن ها يمكننا ان نرى تأثير التردد على المعاوقات الحسية والسعوية وبالتالى على التيار ومن ثم على معامل القدرة


والثابت انه كما ذكر المهندس ابو قشة ان حجم الأجهزة يقل بارتفاع التردد فمساحة مقطع المحول مثلا تعتمد على التردد و تقل بزيادته لذلك تستخدم 400 ذ/ث فى الطائرات والأجهزة المحمولة جوا لتقليل الوزن


و من مساوى اختلاف التردد بين الدول المتقاربه عدم امكانية الدخول بربط مشترك في الشبكه الكهربائيه مباشرة ولكن يمكن الربط بينها بخطوط التيار المستمر (hvdc)
كما يمكن عمل محطات تغيير التردد (تعمل بنفس تقنية خطوط التيار المستمر)

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:34 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025