أخى الفاضل / eltayrsat99
الف شكر لاستفسارك الممتاز.
اولا لايصلح قانون اوم فى التطبيق مع محركات اجهزة التكييف والتبريد.
بل يجب تطبيق القانون التالى للحصول على الامبير :
فى دوائر الفاز الواحد القانون
الوات = الفولت × الامبير × معامل القدرة
1677 = 220 × الامبير × 75ر0
الامبير = 1677 ÷ 165
الامبير = 6ر10
ولحساب مقطع السلك نقسم على 4 =6ر10 ÷4 = 54ر2 مم
هذا امبير الضاغط فقط وباضافة المراوح والاجهزة الاضافية = 4 مم ليكون هناك معامل آمان جيد .
اذن كل طرف = 4 مم
|
خالد رصد : شكرا على المعلومة القيمة . وجزاكم الله خيرا