إذا كان لدينا حمل تحريضي ثلاثي الطور ونرغب بتحسين عامل الاستطاعة له حتى يصبح مساوياً للواحد أو قريباً جداً منه فإن أفضل طريقة لربط هذه المكثفات هي الربط بشكل مثلث (دلتا) وذلك مهما كان نوع ربط الحمل ستار أو دلتا وذلك لأن
Q = V2 / XC
Q : الاستطاعة الردية للمكثف
V : التوتر المطبق على المكثف
XC : ممانعة المكثف
أي أن الاستطاعة الردية للمكثف تتناسب مع مربع التوتر المطبق على هذا المكثف
ففي حالة التوصيل دلتا يكون التوتر المطبق على المكثف هو توتر خط
Q = Vlin2 / XC
أما إذا ربطنا المكثفات بشكل ستار فيكون التوتر المطبق على المكثف هو توتر طور
Q =( Vlin/

3)2 / XC
وبالتالي :
Q =( Vlin2/3) / XC
أي أن:
ستار Q =3 Q
حيث نلاحظ أنه في حالة التوصيل دلتا نحصل على ثلاثة أمثال الاستطاعة الردية التي نحصل عليها في حالة التوصيل ستار وذلك من أجل نفس السعة للمكثفات