قديم 11-04-2010, 03:34 PM المشاركة 1   
ha مشكلة بمكيف كارير Twitter FaceBook Google+



السلام كليكم ورحمة الله
الاخوة الاعزاء بالمنتدى ارجو منكم المساعدة في مشكلة وهي عطل بكرت مكيف كارير وهو ان التكييف يشتغل لمدة 5دقائق ومن ثم يقف ويعطي اشارات وهي ان اللمبة تضئ لمدة قصيرة 9 مرات ثم تقف ثم تعطي نفس العدد

اعلانات

الصورة الرمزية karemm
karemm
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 125
نشاط [ karemm ]
قوة السمعة:0
قديم 11-04-2010, 06:04 PM المشاركة 2   
x8


السلام عليكم.....
المشكله هى فى الوحده الخارجية وعادتا ما كانت تظهر معى تنفيس.
فيرجا عمل فحص على الوحدة الخارجية عمل المروحه والكباس بحاله جيده و قياس ضغط الفريون وفحص الثرموديسك كان او السنسور الخاص بالوحده الخارجية...

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 11-04-2010, 11:58 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخي لم تذكر أي عارض في المكيف
أنا أرى ان المشكلة ليست في الكرت و إنما هي كما أوضح أخي كريم
انها احتمال نقص غاز أو وسخ في المكثف أو عطل في المروحة الخارجية
يعلم الجميع أن بعض المكيفات بها شاشة تنبيه للعطل E‏ ‏1 او 2 او 3 او 4
لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مكيف كارير لا يعتمد على هذه الشاشة في التنبيه
إنما يعتمد على لمبة صغيرة تقوم بعمل رمشات بعدد معين لكل عطل موجود في الكتلوج على ما أعتقد


الصورة الرمزية هاني 504
هاني 504
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: مصر ام الدنيا
المشاركات: 271
نشاط [ هاني 504 ]
قوة السمعة:0
قديم 03-05-2010, 03:34 PM المشاركة 4   
افتراضي


حصل معايا نفس العطل بس انا لقيت كل حاجة تمام في الضغوط والنظافة الجهاز من الفلاتر والوحدة الخارجية
عملت الاتي سحبت الكارتة الجهاز وذهبت لمتخصص فى الكروت شافها قال ان الكارتة بايظة برنامج بسبب ان العميل بيطفي الجهاز ومبيفصلشي مفتاح العمومى والتيار مش ثابت عندنا وبوظ البرنامج
اشتريت واحدة جديدة وكلة بقي تمام والحمد للة


scorpion3000z
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 1
نشاط [ scorpion3000z ]
قوة السمعة:0
قديم 28-05-2010, 08:15 PM المشاركة 5   
افتراضي


بص يا مان اولا
حدد ليا نوع الجهاز و قدرتة كمان
علشان اححد لك العطل
اجهزة كارير كلها بتححد العطل عن طريق الاشارات او احرف مع ارقام للجهزة ذات الشاشة مثل 1.5 حصان qh12-b


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 28-05-2010, 11:18 PM المشاركة 6   
Thumbs up


تأكيدا لكلام الاخ سكوربيون

بعض موديلات الكارير تحدد العطل عن طريق عدد مرات الاشارة باللمبة


mo3taz
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 2
نشاط [ mo3taz ]
قوة السمعة:0
قديم 12-04-2016, 08:19 PM المشاركة 7   
افتراضي


السلام كليكم ورحمة الله
الاخوة الاعزاء بالمنتدى ارجو منكم المساعدة في مشكلة وهي عطل بكرت مكيف كارير وهو ان التكييف يشتغل لمدة 5دقائق ومن ثم يقف ويعطي اشارات وهي ان اللمبة تضئ لمدة قصيرة 9 مرات ثم تقف ثم تعطي نفس العدد
نفس العطل دة حصل معى وكشفت على الكارت قال لى سليم فهل العطل فى الثيرمو ديسك ؟


mo3taz
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 2
نشاط [ mo3taz ]
قوة السمعة:0
قديم 12-04-2016, 08:23 PM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم.....
المشكله هى فى الوحده الخارجية وعادتا ما كانت تظهر معى تنفيس.
فيرجا عمل فحص على الوحدة الخارجية عمل المروحه والكباس بحاله جيده و قياس ضغط الفريون وفحص الثرموديسك كان او السنسور الخاص بالوحده الخارجية...
السلام عليكم بشمهندس


الكارت مافى اى شىء بقى الثيرموديسك ؟ ارجو رأيك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:30 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025