ha كيف يتم فحص خطوط نقل الطاقة 11kv Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله
اخواني خبراء نقل الطاقة الكهربائية اطلب مساعدتكم في كيفية فحص خطوط النقل11كيلو فولت التي تتعرض لعطل تماس الارضي علما اننا لانملك اجهزة استشعار اوكاشف اعطال ولا حتى مرحلات مسافية على تلك الخطوط
ويتم العثور على العطل من خلال تفتيش الخط على طول مساره وبعد فصل
اجزاء منه وتجربته باعادة التغذية عدة مرات لكشف اي جزء يكون فيه العطل وهذا يأخذ الكثير من الوقت علما ان محطة التشغيل والتغذية تتحسس الارضي وتقوم بفصل الخط وتعطينا بعض المعلومات كالتيار المار ونوع العطل ولكن ليس مكانه او مسافته التقريبية .....
اخواني الاعزاء اطلب مساعدتكم بايجاد وسيلة اوجهاز ممكن من خلاله فحص اجزاء من الخط العاطل وتحديد اي منها له توصيل مع الارض وهذا يساعدنا كثيرا وخصوصا الاختصار في عدم الذهاب والاياب من والى محطة التشغيل وطول مسار الخط وتكرار المحاولات بعد الفصل والاعادة ...
هل يمكن استخدام جهاز الميجر اوم مثلا لمثل هكذا فحص؟؟؟
هل ينجح في فحص مسافات طويلة وكم ممكن اعطاء نتائج صحيحة؟؟
هناك محولات ضغط واطيء مربوطة دلتا على تلك الخطوط مامدى تأثر جهاز الفحص بها وهل يمكن تحديد الفيز الملامس في تلك الحالة؟؟
هناك اسئلة اخرى كثيرة لكن معاناة اخوانكم العاملين على صيانة هذه الخطوط هي اكثر لذا اطلب مساعدتكم مع فائق الشكر والتقدير
اخوكم نعيم البديري من العراق


التعديل الأخير تم بواسطة : نعيم البديري بتاريخ 16-04-2010 الساعة 06:33 AM
اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 16-04-2010, 07:08 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ملحوظه لون الخط الذى تستخدمه غير واضح ارجو تغيره
يبدوا انك تعمل مشرف على خطوط 11كف ومتعب جدا جدا من هذه الظاهره
والتى يجب حلها من قبل الساده المسئولين فى الهندسات والشبكات والمعل
الهندسى والمفروض يكون بحوزة هذا المعمل الهندسى عربه مجهزه بجميع كافة وسائل الاختبارات للخطوط الارضيه والهوائيه والتى تقوم اختبار الكابل وتحديد مساره وحرق النقطه الضعيفه للكابل واعادة لحامها وتركيب العلبه المناسبه لها
ولكن للاسف الشديد المسؤل على عربة المعمل نائم فى العسل ومحتاج اخطار ومحتاج بدل انتقال ومحتاج ومحتاج …. الخ او على الاقل مكبر دماغه هو ومسؤل الهندسه وخللى الفنى او العامل او المهندس يلف ويدور على العطل او على الاقل يجرب ويعمل مناورات مع محطات نقل وتوزيع القدره الكهربائيه يدخل بسكينه مره ويخرج بسكينه مره او يفصل تفريعه ويوصل تفريعه واجهاد مفاتيح 11 كف للمحطه ده اذا كان فنى اومهندس التشغيل غبى فيجب على مسؤل تشغيل المحطه
عندما يحدث فصل لمغذى من مغذيات 11كف نتيجة التسرب الارضى وذ يادة التيار على الاوجه الثلاثه لايتم اعادة التوصيل مرة ثانيه لهذا المغذى الا بعد حضور عربة المعمل الهندسى والحصول على شهاده من المعمل الهندسى تفيد بالاتى :
تم عمل الاختبار على الخط وهو صالح لوضع الجهد عليه تحت مسؤليتنا والخط خالى من المعدات والعوائق والافراد على كل ادخل على هذا الرابط ادناه لعله يفيدك بشىء وشكرا حبيبى
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=48296

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 16-04-2010, 09:26 AM المشاركة 3   
افتراضي


جزيل الشكر لك حبيبي الغالي المشرف ابو قشة المحترم فاتني ان اذكر لسيادتكم بعض التوضيح واختصر ذلك في النقاط التالية ...
1- نوع الخطوط لدينا في العراق خطوط هوائية اي مكشوفه ومحمولة على اعمدة حديديه وعوازل خزفية كما تعرفون..
2- ذكرت لك وااكد على انه في ظروفنا الحالية نفتقر الى ابسط الخدمات للصيانة
والحماية او الاستشعار ماعدى قاطع محطة التغذية فهو حديث ويحتوي على حاسوب ويتحسس التيار المحدد له مسبقا وعطل الارضي ويعمل باللمس ويقوم بفصل الخط ذاتيا ولكن لايحدد مكان او مسافة العطل...
3- لدينا خطوط11kvيصل طول احداها مع تفرعاته الى 110kmوهذه حقيقة وليس مبالغة وهنا تكمن المعاناة الشديدة في ايجاد مكان العطل او تحديد المنطقة حيث لايوجد مرحلات مسافية بل يوجد فواصل قديمة (سكاكين) بين
منطقة واخرى وكما تفضلت فان المسؤول يعد علينا الوقت في سرعة ايجاد العطل واكتمال عمل الخط..
4- اود ان اذكر لك اننا حتى لانملك طرق قريبة من تلك الخطوط الهوائية لانها تمر بمناطق زراعية فتصور اننا نسير مشيا على الاقدام في مارثون صيانة ممل
ومتعب جدا عبر الاراضي الوعرة وصعابها وخصوصا الظروف الجوية السيئة..
انقل لك هذا العناء وانا كلي امل ان اجد احدى الوسائل المساعدة وستكون
اجمل هدية تخفف معاناة عمال الصيانة الذين سيدعون الله سبحانه لكم بالخير والعافية وليكن حلا مؤقتا الى ان تفرج على اخوانكم في العراق...
اسف للاطالة ولك مني جزيل الشكر والاحترام


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 16-04-2010, 09:36 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا: انا اسف جدا جدا على ماذكرته لك فى الرد عليك فى بداية هذا الموضوع لاننى كنت لااتوقع ان هذا الوضع متردى الى هذه الصوره اللى حضرتك ذكرتها لدينا خطوط11kvيصل طول احداها مع تفرعاته الى 110kmوهذه حقيقة وليس مبالغة وهنا تكمن المعاناة الشديدة في ايجاد مكان العطل او تحديد المنطقة حيث لايوجد مرحلات مسافية بل يوجد فواصل قديمة (سكاكين) بين فهذا شىء مفزع للغايه ومتعب من الثلاث جهات
- اولا : متعب بالنسبه للقائمين باعمال الاصلاح والصيانه على هذه الخطوط
- ثانيا : متعب بالنسبه لمفاتيح 11 كف بمحطات نقل وتوزيع القدره الكهربائيه
- ثالثا: متعب على المستهلك نفسه الذى يستهلك هذه الطاقه المتدنيه جدا حيث ان نسبة الانخفاض فى الجهد تتعدى اكثر من 6 % من قيمة الجهد المقنن على هذه الخطوط الطويله والبعيده جدا من مكان محطات المحولات الى اماكن الاستهلاك ولايسعنى الا اتوجه بالدعاء الى رب العباد ان يرفع عنكم المعاناه والبلاء لنا ولكم ولسائر العرب والمسلمين اجمعين
- اما بالنسبه انقل لك هذا العناء وانا كلي امل ان اجد احدى الوسائل المساعدة وستكون
اجمل هدية تخفف معاناة عمال الصيانة الذين سيدعون الله سبحانه لكم بالخير والعافية وليكن حلا مؤقتا الى ان تفرج على اخوانكم في العراق...
اسف للاطالة ولك مني جزيل الشكر والاحترام
- اذا قلت استخدم جهاز الميجر او الافوميتر اكون ان رجل كذاب ومبالغ بالمره لان كل هذا يشكل خطوره على العاملين و القائمين بالصيانه على هذه الخطوط ولايحل هذه المشكله الا جهاز الوقايه المسافيه على مثل هذه الخطوط الطويله او على الاقل يكون هناك توسعات فى انشاء محطات نقل وتوزيع القدره الكهربائيهعلى مسافات متقاربه من بعضها واخير ادعو الله تعالى ان يرفع عنكم العناء والبلاء
وشكرا لك مهندسنا / نعيم البديرى






إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025