السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم عدنان تاكد اولا من الاتى :-
1- تاكد من سلامة مصدر التغذيه على الثلاثة اوجه بواسطة جهاز الافوميتر عن مده تتراوح مابين ربع الى نصف الساعه ربما يكون هناك احمال دخيله مثل ترنس اللحام فى طريق مصدر التغذيه او على الاقل وجود عدم اتزان احمال على الاوجه الثلاثه مما
يؤدى الى انخفاض الجهد فى مصدر التغذيه ينتج عنه ذياده فى التيار
2- تاكد من سلامة الرباط الجيد بلوحة التحكم الخاص بالمضخه وكذلك كابل التغذيه العمومى لهذه المضخه
3- تاكد من سلامة مقاومة الملفات على الثلاثة اوجه ومقاومة العزل بينهما
4- تاكد من سلامة رلمان البلى ومرونته وعدم اى احتكاك العضو الدوار بالعضو الثابت مع المتابعه معنا وشكرا حبيبى