الاخوة المهندسين حفظهم الله توجد مشكلة في مضخة غاطسة 150 حصان 380 فولت يتذبذب التيار بها عند التشغيل يصل الى فوق 400 امبير عند بداية التشغيل ومن ثم ينخفض الى 300 وبعد ذلك يتذبذب بين 247 الى 232 ومن ثم يصعد الى فوق 247 وهكذا الى دقيقتين تقريبا ومن ثم تفصل المضخة وتخرج اشارة في ساب مونيتر انه يوجد اوفرلود . رغم ان المضخة جديدة تم تركيبها منذ عام فقط تقريبا وعملت بالشكل الممتاز الاقبل يومين حدثت هذه المشكلة
فما هو السبب في ذلك ؟ هل انخفاض منسوب الماء له تاثير في تذبذب الامبير
ام هناك مشكله اخرى؟
موفقين بعونه تعالى...

اعلانات

عدنان11
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 90
نشاط [ عدنان11 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-04-2010, 10:24 AM المشاركة 2   
افتراضي


للمعلومية لما قست التيارات على الثلاث فاز تبين الاتي 221 221 233 فهل هذا الفرق يؤثر على المضخة وماهو السبب

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية akmel2010
akmel2010
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 332
نشاط [ akmel2010 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-04-2010, 12:53 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد

المهندس المحترم /عدنان
لماذا تبخل علينا بكل التفاصيل التى تمتلكها لمحاولة مساعدتك من الاعضاء

اين بيانات الطلمبة ؟
هل هذا هو الامبير الذى وضعته الشركة المصنعة للطلمبة ؟
اين السنجل لاين ديجرام للدائرة ان وجد ؟
اين الملاحظات التى قد رايتها او سمعتها من العاملين او المشغلين ؟
اين الخطوات التى اتبعتها ولم تفلح معك ؟
هل قمت بفتح لوحة الشغيل وقمت بمراقبة المنتجات المثبتة فى اللوحة ؟
هل تأكدت من عدم عكس الفازات ؟وأن الطلمبة لاتدور عكسى
هل تأكدت من تثبيت الكابلات الخاصة بالطلمبة تثبيت جيد ؟فى داخل اللوحة على الروزيتة وعلى دخل وخرج كل الكونتاكتورات ؟
هل تأكدت ان الاوفر لود فى وضع الرست ؟

ارجو منك مساعدة الاعضاء ليساعدو حضرتك فى ايجاد وسيلة مناسبة لحل المشكلة

اكمل على محمود


عدنان11
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 90
نشاط [ عدنان11 ]
قوة السمعة:0
قديم 20-04-2010, 06:44 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد

المهندس المحترم /عدنان
لماذا تبخل علينا بكل التفاصيل التى تمتلكها لمحاولة مساعدتك من الاعضاء

اين بيانات الطلمبة ؟
هل هذا هو الامبير الذى وضعته الشركة المصنعة للطلمبة ؟
اين السنجل لاين ديجرام للدائرة ان وجد ؟
اين الملاحظات التى قد رايتها او سمعتها من العاملين او المشغلين ؟
اين الخطوات التى اتبعتها ولم تفلح معك ؟
هل قمت بفتح لوحة الشغيل وقمت بمراقبة المنتجات المثبتة فى اللوحة ؟
هل تأكدت من عدم عكس الفازات ؟وأن الطلمبة لاتدور عكسى
هل تأكدت من تثبيت الكابلات الخاصة بالطلمبة تثبيت جيد ؟فى داخل اللوحة على الروزيتة وعلى دخل وخرج كل الكونتاكتورات ؟
هل تأكدت ان الاوفر لود فى وضع الرست ؟

ارجو منك مساعدة الاعضاء ليساعدو حضرتك فى ايجاد وسيلة مناسبة لحل المشكلة

اكمل على محمود
اخي المهندس اكمل حفظه الله من كل سوء
الامبير يعرف من القدره او الحصان (150 حصان يعني الامبير من المعادله يكون 190.5 امبير تقريبا امابخصوص الملاحظات هي عندما يتم التشغيل تعمل لمدة 5 ثوان ومن ثم تعمل ترب في لوحة ساب مونيتر افرلود واحيانا عند تشغيلها تعمل ولكن هناك فرق في امبيرات الفازات الثلاث وهي كالتالي 221 221 232 والاجراء الذي اتخذناه هوشد نقاط التلامس في لوحة التشغيل بالكامل ولكن المشكلة نفسها المضخة تعمل ترب بالرغم من تثبيت الكابلات جيدا والاوفر لود في وضع السليم ست ولايوجد عكس للملفات لانها تعمل احيانا كما اسلفت
ولكم تحياتي وتقديري ...


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:169
قديم 20-04-2010, 11:04 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم عدنان تاكد اولا من الاتى :-
1- تاكد من سلامة مصدر التغذيه على الثلاثة اوجه بواسطة جهاز الافوميتر عن مده تتراوح مابين ربع الى نصف الساعه ربما يكون هناك احمال دخيله مثل ترنس اللحام فى طريق مصدر التغذيه او على الاقل وجود عدم اتزان احمال على الاوجه الثلاثه مما
يؤدى الى انخفاض الجهد فى مصدر التغذيه ينتج عنه ذياده فى التيار
2- تاكد من سلامة الرباط الجيد بلوحة التحكم الخاص بالمضخه وكذلك كابل التغذيه العمومى لهذه المضخه
3- تاكد من سلامة مقاومة الملفات على الثلاثة اوجه ومقاومة العزل بينهما
4- تاكد من سلامة رلمان البلى ومرونته وعدم اى احتكاك العضو الدوار بالعضو الثابت مع المتابعه معنا وشكرا حبيبى


الصورة الرمزية akmel2010
akmel2010
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 332
نشاط [ akmel2010 ]
قوة السمعة:0
قديم 21-04-2010, 09:13 AM المشاركة 6   
افتراضي


اخي المهندس اكمل حفظه الله من كل سوء
الامبير يعرف من القدره او الحصان (150 حصان يعني الامبير من المعادله يكون 190.5 امبير تقريبا امابخصوص الملاحظات هي عندما يتم التشغيل تعمل لمدة 5 ثوان ومن ثم تعمل ترب في لوحة ساب مونيتر افرلود واحيانا عند تشغيلها تعمل ولكن هناك فرق في امبيرات الفازات الثلاث وهي كالتالي 221 221 232 والاجراء الذي اتخذناه هوشد نقاط التلامس في لوحة التشغيل بالكامل ولكن المشكلة نفسها المضخة تعمل ترب بالرغم من تثبيت الكابلات جيدا والاوفر لود في وضع السليم ست ولايوجد عكس للملفات لانها تعمل احيانا كما اسلفت
ولكم تحياتي وتقديري ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهد
تحية طيبة وبعد

عزيزى الباشمهندس /عدنان
ارجو ان تكون قد قمت باصلاح العيب
وانك اتبعت النصائح التى اوردها لك المهندس ابو قشة
و ليس لان الطلمبة تعمل احيانآ ان الفازات غير معكوسة
من الممكن ان تعمل الطلمبة وهى تدور فى عكس حركتها وانت تقول ان الطلمبة غاطسة اى انك لاترى حركتها الصحيحة . فجرب ان تعكس فازات المصدر
وانظر ايضآ ان كانت هناك حماية ضد عمل الطلمبة فى الجاف فممكن ان تكون الحماية تقوم بالفصل اذا اتضح ان الطلمبة تعمل فى الجاف

ووفقك الله لما تحبه وترضاه

اكمل على محمود


عدنان11
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 90
نشاط [ عدنان11 ]
قوة السمعة:0
قديم 24-04-2010, 05:41 AM المشاركة 7   
افتراضي


اخواي العزيزان حفظهما الله...
هناك جهاز لحماية المضخة من عكس دورانها بحيث يجعلها لاتعمل اذا عكست اقطابها ومن المعروف انه عندما ينعكس دوران المضخة لاتاتي بالماء.
امابخصوص نعم هناك حماية ضد عملها في الجاف ولكن هي تاتي بالماء ولايوجد جفاف حولها اي انها مغمورة بالماء الى درجة استمراريتها في العمل والسبب حينما تم فصل الساب مونيتر عن اللوحة للتجريب عملت المضخة بشكل سليم ولكن التفاوت في الامبيرات الثلاث موجود بنسبة زيادة 10 امبير للفازة الثالثة مع تساوي الفازتين.(هل هذا التفاوت طبيعي والمفروض كم تكون سماحية التفاوت؟)
امابالنسبة لسلامة الملفات فانهاسليمة بالاختبارات المعمولة بها.
اما الربط للكابل في كل الحالات فانه جيد وتم التاكد من ذلك وكذلك مصدر التغذية جيد اما اما اما الرومان البلى وسلامته واحتكاك العضو الدوار بالعضو الثابت عندما دققنا السمع للمضخة تبين بانه يوجد صوت فيها صوت مقارب للصفير ويعتقد انها المراوح يوجد بها احتكاك على ما اعتقد بان ارتفاع الامبير وعملية الفصل الغير طبيعي ممكن ناتجة من هذه المشكلة بعد اخذ اراءكم اخواي المحترمين
هذا للمعلومية ودمتم موفقين في رعايته,,,

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:17 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025