افتراضي مشكلة مكيف 1 طن: Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم:
قمنا بتركيب مكيف Presedent cool مصري جديد لاحدى الغرف وبعد التركيب يعمل الضاغط لمدة عشر ثواني ثم يفصل ويعطي Compressore overload
وعند قياس الضغوط كان الضغط العالي حوالي50 في درجة حرارة 35 اما بالنسبة للضغط المنخفض فقد بدء من 40 وارتفع تدريجيا الى 120 ثم فصل الضاغط وقد اعتقدنا ان احد البلوف مغلق لكنها مفتوحة.الشيء الغريب ان المروحة الخارجية دارت لمدة ثانيتين مع بداية اقلاع الضاغط ثم فصلت وفحصنا الجهد على طرفي المروحة في القطعة الخارجية وكان صفر اما الجهدعلى طرفي كبل المروحة في القطهة الداخلية كان 220 حتى بعد توقفها
فما هو سبب هذه المشكلة؟ هل يمكن ان احد انابيب النحاس قد انطعج بحيث لم يعد يمرر الغاز؟

يرجى المساعدة وشكرا

اعلانات

الصورة الرمزية karemm
karemm
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 125
نشاط [ karemm ]
قوة السمعة:0
قديم 28-04-2010, 07:03 PM المشاركة 2   
Post


اخى adamy انتا بتقول ان الضغط العالى حوالى 50 والضغط المنخفض 120 وده طبع صعب جدا فنرجو التاكد من صحة عداد قياس الضغط .
لو انتا كنت قلت ان الضغوط متساويه اى ان الضغط العالى يساوى المنخفض كنت اقدر اقولك ممكن وفى الحاله دية اقدر اقولك ان المشكله اما انها سدد ادى الى ارتفاع الضغط العالى للكباس عن الحد الطبيعى فيقوم الريليف فالف فتح الضغوط على بعضها فيتساوى العالى بالمنخفض او تلف الريليف فالف وده نادر جدا فيقوم ايضا بفتح الضغوط على بعضها.
((((((((الريليف فالف عباره عن بلف مركب على راس الاسطوانة داخل الكباس بالتحديد مع خط الطرد وهو لا يركب فى كل الكباسات ولكن عادتا ما تجده فى الكباسات الترددية خاصتا الماركات الامريكية مثل بريستون او كوبلند وفائدته عند ارتفاع الضغط عن الحد الطبيعى يقوم بفتح الضغط العالى على المنخفض فيتساوى الضغوط ومن اعراض ذلك تجد جسم الكباس درجة حرارته مرتفعة )))))))
فنرجو التاكد من الضغوط والامبير والتوصيلا ت الكهربية(موصله جيدا) والتاكد من اماكن السنسورات.......

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية السفير77
السفير77
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: العراق
المشاركات: 614
نشاط [ السفير77 ]
قوة السمعة:91
قديم 29-04-2010, 08:40 AM المشاركة 3   
افتراضي


اخي العزيز مشكلتك تكمن في حالتين والحالة الثالثة بعيدة جدا اذا كان جهازك جديد وغير مستخدم نهائيا كما تقول وهذه الحالات كما يلي :-

1- انسداد في الانابيب .
2- تلف الصمام العاكس ان كان موجودا .
3- تلف صمام الدفع الموجود في داخل الضاغط الذي يمنع عودة الغاز الى الضاغط .

شكرا لثقتكم
السفير77

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:18 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025