السلام عليكم
لقد قمت بشراء مولده كهرباء Three phase تعمل بوقود الديزل KVA30/ KW30 اريد ان اعرف كيف يتم حساب الامبير الكلي للأوجه
الثلاثه والامبير لكل طور وكيف نحسب KVA و KW للمولدات ثلاثية الطور Three phase والمولدات أحادية الطور single phase

اعلانات

الصورة الرمزية أحمدبلعوط عطوان
أحمدبلعوط عطوان
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 420
نشاط [ أحمدبلعوط عطوان ]
قوة السمعة:0
قديم 30-04-2010, 09:28 AM المشاركة 2   
sun


السلام عليكم
لقد قمت بشراء مولده كهرباء Three phase تعمل بوقود الديزل KVA30/ KW30 اريد ان اعرف كيف يتم حساب الامبير الكلي للأوجه
الثلاثه والامبير لكل طور وكيف نحسب KVA و KW للمولدات ثلاثية الطور Three phase والمولدات أحادية الطور single phase
السلام عليكم
لقد قمت بشراء مولده كهرباء Three phase تعمل بوقود الديزل KVA30/ KW30 اريد ان اعرف كيف يتم حساب الامبير الكلي للأوجه
الثلاثه والامبير لكل طور وكيف نحسب KVA و KW للمولدات ثلاثية الطور Three phase والمولدات أحادية الطور single phase

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 30-04-2010, 02:48 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم احمد بالنسبه لقد قمت بشراء مولده كهرباء Three phase تعمل بوقود الديزل KVA30/ KW30

هذه المعطيات غير دقيقه لان 30 كيلووات (kw ) يقابلها 37.5 كيلو فولت امبير(kva ) ارجوا التدقيق فى البيانات الموجوده على المولد
اريد ان اعرف كيف يتم حساب الامبير الكلي للأوجه

الثلاثه والامبير لكل طور
ولنفرض ان هذا المولد قدرته الحقيقه هى 30 ( kw ) على حد قولك

اذا اقصى حمل ( امبير ) على كل وجه يكون كالاتى :-
30 كيلووات ×1000 ÷380 ÷1.73 =45.63 امبير على كل وجه
وكيف نحسب KVA و KW للمولدات ثلاثية الطور Three phase

30 كيلوات ÷ 0.8 وهو معامل القدره =37.5 كيلوفولت امبير
اما بالنسبه والمولدات أحادية الطور single phase

30 كيلووات × 1000 ÷ 220 = 136.36 امبير
وشكرا حبيبى


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 30-04-2010 الساعة 06:55 PM

الصورة الرمزية أحمدبلعوط عطوان
أحمدبلعوط عطوان
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 420
نشاط [ أحمدبلعوط عطوان ]
قوة السمعة:0
قديم 30-04-2010, 06:23 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم احمد بالنسبه لقد قمت بشراء مولده كهرباء Three phase تعمل بوقود الديزل KVA30/ KW30

هذه المعطيات غير دقيقه لان 30 كيلووات (kw ) يقابلها 37.5 كيلو فولت امبير(kva ) ارجوا التدقيق فى البيانات الموجوده على المولد
اريد ان اعرف كيف يتم حساب الامبير الكلي للأوجه
الثلاثه والامبير لكل طور
ولنفرض ان هذا المولد قدرته الحقيقه هى 30 ( kw ) على حد قولك

اذا اقصى حمل ( امبير ) على كل وجه يكون كالاتى :-
30 kw × 1000 ÷ 380 ÷ 1.73 = 45.63 امبير على كل وجه
وكيف نحسب KVA و KW للمولدات ثلاثية الطور Three phase
30 kw ÷ 0.8 وهو معامل القدره = 37.5 kva
اما بالنسبه والمولدات أحادية الطور single phase
30 kw × 1000 ÷ 220 = 136.36 امبير
وشكرا حبيبى

شكرً جزيلا للمهندس الفاظل ابو قشه المحترم على هذا التوضيح الرائع المفعم بالحقائق العلميه الصحيحه اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك ويديمك لهذا المنتدى الجيد والمفيد عندما كتبت هذا السؤال وقمت بأرساله للمنتدى كنت متفائلاً جدا بمرورك وحظورك الكريم للرد والأجابه على أسألتي وأشكرك كثيراً واشكرجميع الاخوه الاعضاء المحترمون


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 30-04-2010, 06:56 PM المشاركة 5   
افتراضي


الشكر موصول اخى الحبيب


المهندس اليماني
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: اليمن
المشاركات: 40
نشاط [ المهندس اليماني ]
قوة السمعة:0
قديم 01-05-2010, 04:30 AM المشاركة 6   
افتراضي


السلام عليكم
أخي المهندس الفاضل أبو قشة وأخي المهندس عطوان وكل من سيقراء مقالي هذا
لا أخفي عليكم أني أستفدت كثيرا وكثيرا جدا من هذا الموقع المتميو ولهذا أحب أن أضيف معلومة ستخدم كل من يريد ان يحدد الامبير من خلال الكيلوات والعكس
بالاعتماد على القوانين
سنجد انه يمكننا
1 كيلو وات = 1.7 أمبير ويمكن تقريبها الى 2 أمبير
حيث سيصبح علينا من السهل ان نحدد كم الامبير بدون الحساب ونعطي جوابا صحيا بنسبة 80/ من اول نظرة على المحرك طبعا هذا في الحالة العادية التي لا تحتاج الى دقة عالية
وأفضل أننا في حالة المحركات نقول ان 1 كيلواوت = 2 أمبير
لاننا في هذه الحالة سنعمل حماية لازمة من حيث حساتب الكبل والقواطع
بينما في المولدات فنقول ان 1 كيولوات تقريبا سيعطينا ما بين 1.5 و 1.8 أمبير
وبهذا لن نحمل الموةلد أكثر من طاقته وبعد ذلك يتم عمل القوانين والحسابات
وطريقتي تعطي نظرة أولية وتقييم للوضع من اول وهلة وخصوصا في الحالة التي نحتاج فيها الى حل سريع وقرار سريع
وتمت الاعتماد على القانون التالي
1 كيلوات = 380 فولت * الامبر* تحت الجذ رالتربيعي 3
أذن الامبير = 1000 وات / ( 380 فولت * 1.73) = 1.5 أمبير
وهنا لم يتم احتساب الباور فاكتور
ومع احتساب الباور فاكتور 0.8
الامبير = 1000 وات / ( 380 فولت * 1.73 * 0.8) =1.9 أمبير
وبهذا نجد ان اليكلوات ستتغير قيمته بين (1.5 و 1.9 ) أمبير
مهما غيرت الفولتيه من (380- 415) والباور فاكتور ( 0.8 الى 1 )
و بهذا يمكننا القول ان كل كيلووات يعيطنا 1.5 أمبير في التوليد
و2 أمبي في المحركات
علما انني قمت بتطبيق هذا النظرية و على الكثير من المحركات مختلفة القدرة ووجدت ان الجواب صحيح بنسبة 90/ بدون اللجو الي عمل اي حساب
وأرجو أن أكون قد وفقت لافادة الجميع
والله ولي التوفيق


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 01-05-2010, 06:20 AM المشاركة 7   
افتراضي


أخي المهندس الفاضل أبو قشة وأخي المهندس عطوان وكل من سيقراء مقالي هذا
لا أخفي عليكم أني أستفدت كثيرا وكثيرا جدا من هذا الموقع المتميو ولهذا أحب أن أضيف معلومة ستخدم كل من يريد ان يحدد الامبير من خلال الكيلوات والعكس
بالاعتماد على القوانين
سنجد انه يمكننا
1 كيلو وات = 1.7 أمبير ويمكن تقريبها الى 2 أمبير
حيث سيصبح علينا من السهل ان نحدد كم الامبير بدون الحساب ونعطي جوابا صحيا بنسبة 80/ من اول نظرة على المحرك طبعا هذا في الحالة العادية التي لا تحتاج الى دقة عالية
وأفضل أننا في حالة المحركات نقول ان 1 كيلواوت = 2 أمبير
لاننا في هذه الحالة سنعمل حماية لازمة من حيث حساتب الكبل والقواطع
بينما في المولدات فنقول ان 1 كيولوات تقريبا سيعطينا ما بين 1.5 و 1.8 أمبير
وبهذا لن نحمل الموةلد أكثر من طاقته وبعد ذلك يتم عمل القوانين والحسابات
وطريقتي تعطي نظرة أولية وتقييم للوضع من اول وهلة وخصوصا في الحالة التي نحتاج فيها الى حل سريع وقرار سريع
وتمت الاعتماد على القانون التالي
1 كيلوات = 380 فولت * الامبر* تحت الجذ رالتربيعي 3
أذن الامبير = 1000 وات / ( 380 فولت * 1.73) = 1.5 أمبير
وهنا لم يتم احتساب الباور فاكتور
ومع احتساب الباور فاكتور 0.8
الامبير = 1000 وات / ( 380 فولت * 1.73 * 0.8) =1.9 أمبير
وبهذا نجد ان اليكلوات ستتغير قيمته بين (1.5 و 1.9 ) أمبير
مهما غيرت الفولتيه من (380- 415) والباور فاكتور ( 0.8 الى 1 )
و بهذا يمكننا القول ان كل كيلووات يعيطنا 1.5 أمبير في التوليد
و2 أمبي في المحركات
علما انني قمت بتطبيق هذا النظرية و على الكثير من المحركات مختلفة القدرة ووجدت ان الجواب صحيح بنسبة 90/ بدون اللجو الي عمل اي حساب
وأرجو أن أكون قد وفقت لافادة الجميع
والله ولي التوفيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بشمهندس / اليمانى شكرا لك بمشاركتك الطيبه معنا وشكرامرة ثانيه على هذه المعلومات الطيبه والمفيده جدا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:20 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025