منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

عدنان11
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 90
نشاط [ عدنان11 ]
قوة السمعة:0
قديم 01-05-2010, 07:21 AM المشاركة 1   
افتراضي خفض الجهد Twitter FaceBook Google+



كيف احسب الفقد في الجهد لمسافة تبعد عن المصدر الكهربي 1000 م والحمل 50 حصان والجهد 220 فولت للمنبع وماهو القانون لمعرفة الفقد وماهي مساحة مقطع الكابل المقننة لتلك المسافة؟ وهل طول المسافة وزيادة الاحمال تؤثر في هبوط الجهد فقط ام انهاتؤثر في سخونة الكابل معا ؟ ومامدى تحمل كابل 150 mm لمضختين 150 حصان غاطسة على عمق 200 متر وتعمل على جهد 380 فولت عن طريق محول رفع و 20 حصان سطحية تعمل على جهد 220 فولت طبعا مصدر الكهرباء للمضختين يبعد عن المكان بحوالي 50 متر ؟ استميحكم عذرا على كثرة الاسئلة .
ودمتم في رعايته...

اعلانات

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:169
قديم 02-05-2010, 06:49 PM المشاركة 2   
افتراضي


كيف احسب الفقد في الجهد لمسافة تبعد عن المصدر الكهربي 1000 م والحمل 50 حصان والجهد 220 فولت للمنبع وماهو القانون لمعرفة الفقد وماهي مساحة مقطع الكابل المقننة لتلك المسافة؟ وهل طول المسافة وزيادة الاحمال تؤثر في هبوط الجهد فقط ام انهاتؤثر في سخونة الكابل معا
هذا الكلام غير منطقى وهذه المسافه اللى حضرتك ذكرتها
بالنسبه لهذه الجهود مبالغ فيها من حيث التكلفه ومساحة المقطع بالاضافه الى الهبوط فى الضغط والارتفاع فى درجة الحراره وهذه المسافه لايصلح فيها الاجهد 11 كف بواسطة محول 11 /0.4 كف
ومامدى تحمل كابل 150 mm لمضختين 150 حصان غاطسة على عمق 200 متر وتعمل على جهد 380 فولت عن طريق محول رفع و 20 حصان سطحية تعمل على جهد 220 فولت طبعا مصدر الكهرباء للمضختين يبعد عن المكان بحوالي 50 متر ؟ استميحكم عذرا على كثرة الاسئلة .
مجموع حمل المضخات 150 حصان + 20 حصان =206 امبير
والكابل المناسب لهم هو 60 ملم بنسبة فقد فى الجهد 3 %
وشكرا حبيبى





اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عدنان11
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 90
نشاط [ عدنان11 ]
قوة السمعة:0
قديم 03-05-2010, 07:30 AM المشاركة 3   
افتراضي


كل الشكر لاخي الفاضل المهندس ابوقشة على سرعة الاجابة
اخي مسافة الالف متر بالكابل 95 ملي متر مربع الاتفي بالغرض بدلامن وضع محول مكلف والمحول ايضا يراد له مصدر كهرباء بنفس المسافة الانفة الذكر وماذا يحدث لو تم توصيل الحمل المذكور بهذا الكابل وهذه المسافة
وهل كابل 150 ملى متر يفي بالغرض بالنسبة للمضختين المذكوره بياناتهما
دعواي لكم بالتوفيق...


elecengmoh
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: مصر
المشاركات: 164
نشاط [ elecengmoh ]
قوة السمعة:0
قديم 04-05-2010, 06:30 AM المشاركة 4   
افتراضي


اخى الكريم عدنان
كما ذكرنا سابقا فى موضوح مساحة مقطع كابل
وقلنا ان نسبة الانخفاض فى الجهد انت الذى تحددها
ولكن فى سؤالك هذا للحفاظ على نسبة صغيرة من الانخفاض فى الجهد سوف تضطر لاستخدام مساحة مقطع اكبر
عموما لو عايز تستخدم مساحة مقطع كابل 95 مللى متر مربع هتكو النتائج كالتالى
اولا ايجاد التيار
I= p/3*V*p.f
I=50*746/3*220*0.8
I=122.35 أمبير
A=3* L*I/k*Vd
Vd=3* L*I/k*A
Vd=3*1000*122.35/56*95
Vd=39.83 فولت
اى بنسبة 18.1%
وهى نسبة كبيرة جدا
وغير مقبولة
لان الجهد الواصل للمضخة سيكون 180 فولت وليس 220 فولت

لذلك عليك زيادة مساحة المقطع اكثر من ذلك


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:169
قديم 04-05-2010, 12:13 PM المشاركة 5   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب عدنان بالنسبه اخي مسافة الالف متر بالكابل 95 ملي متر مربع الاتفي بالغرض بدلامن وضع محول مكلف والمحول ايضا يراد له مصدر كهرباء بنفس المسافة الانفة الذكر
بالطبع مساحة هذا الكابل لاتفى
اما بالنسبه : لو تم توصيل الحمل المذكور بهذا الكابل وهذه المسافة
النتائج تكون كالاتى :
- VΔ%اى بمعنى نسبة انخفاض الفولت=18.3
- VΔ اى بمعنى الجهد المفقود من ضغط المنبع هو=40.156 فولت
- Cos اى بمعنى معامل قدره = 0.8
- قدرة المضخه 50 حصان اى بمعنى 37.3 كيلووات اى بمعنى 37300 وات اى بمعنى = 122.503 امبير
- R(Ω/KM) اى بمعنى مقاومة الكابل كيلومتر=0.2368
- مساحة مقطع الكابل 95 ملم مربع
امابالنسبه : وهل كابل 150 ملى متر يفي بالغرض بالنسبة للمضختين المذكوره بياناتهما
هذا عجبا اذا كان الكابل 95 ملم مربع لايفى الغرض للمضخه 50 حصان للمسافه 1000 متر فكيف يكون حال الكابل 150 ملم للمضختين 150 حصان ؟
وسبق انى ذكرة ان هذه المسافه اللى 1000 متر لايصلح لها الا جهد منبع 11000 فولت اى بمعنى 11 كف والا كانت شركات التوزيع كانت وضعت محولاته خارج البلد وحملت الجهد على هذه الكابلات لهذه المسافات الطويله بدون تعب ومعاناه وانخفاض فى الجهد وشكرا حبيى








إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 07:19 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025