وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الحبيب عدنان بالنسبه اخي مسافة الالف متر بالكابل 95 ملي متر مربع الاتفي بالغرض بدلامن وضع محول مكلف والمحول ايضا يراد له مصدر كهرباء بنفس المسافة الانفة الذكر
بالطبع مساحة هذا الكابل لاتفى
اما بالنسبه : لو تم توصيل الحمل المذكور بهذا الكابل وهذه المسافة
النتائج تكون كالاتى :
- VΔ%اى بمعنى نسبة انخفاض الفولت=18.3
- VΔ اى بمعنى الجهد المفقود من ضغط المنبع هو=40.156 فولت
- Cos
اى بمعنى معامل قدره = 0.8 - قدرة المضخه 50 حصان اى بمعنى 37.3 كيلووات اى بمعنى 37300 وات اى بمعنى = 122.503 امبير
- R(Ω/KM) اى بمعنى مقاومة الكابل كيلومتر=0.2368
- مساحة مقطع الكابل 95 ملم مربع
امابالنسبه : وهل كابل 150 ملى متر يفي بالغرض بالنسبة للمضختين المذكوره بياناتهما
هذا عجبا اذا كان الكابل 95 ملم مربع لايفى الغرض للمضخه 50 حصان للمسافه 1000 متر فكيف يكون حال الكابل 150 ملم للمضختين 150 حصان ؟
وسبق انى ذكرة ان هذه المسافه اللى 1000 متر لايصلح لها الا جهد منبع 11000 فولت اى بمعنى 11 كف والا كانت شركات التوزيع كانت وضعت محولاته خارج البلد وحملت الجهد على هذه الكابلات لهذه المسافات الطويله بدون تعب ومعاناه وانخفاض فى الجهد وشكرا حبيى