:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
|
|
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
|
|
21-01-2006, 09:01 PM
المشاركة 8
|
|
اخى الفاضل احمد
بعد التحية
تستخدم طريقة التبريد الدونى وطريقة تحميص الغاز لضبط شحنة اجهزة التبريد والتكييف.
ويستخدم فى هذه الطرق جدول الضغط ودرجة الحرارة.(وهو موجود بموضوع استخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة بالمنتدى ).
وتتلخص طريقة التبريد الدونى (اى تبريد سائل التبريد تحت درجة غليانة بضع درجات اثناء خروجة من المكثف) فى الاتى:
مثلاً : درجة غليان الماء 100ْ م لذا يكون الماء مبرد دوني عند 95ْم مثلاً
ففي دائرة التبريد يكون مركب التبريد في المكثف على شكل 3 صور .
الأولى : غاز تحميص يفقد فيها غاز التحميص ويتحول الى مشبع .
الثانية : وصلة السائل المشبع . وهي درجة غليان السائل .
الثالثة : درجة السائل المبرد دونياً حيث يبرد تحت درجة غليانه .
وهي مقدار التبريد الدوني كاللاتي :
1- يقاس ضغط الطرد . ويكون هو ضغط التكاثف .
2- يحول الضغط الى درجة حرارة من جدول الضغط درجة الحرارة .
3- يقاس درجة الحرارة عند مخرج المكثف بحوالي 30 سم ( خط السائل )
4- يطرح درجة الحرارة الخطوة 3 من الخطوة 2 . ويكون الفرق هو التبريد الدوني
مثال تطبيقي :
وحدة تبريد فريون 12
1- ضغط الطرد = 136.4رطل/بوصة المربعة .
2- من جدول الضغط درجة الحرارة المقابلة ل 4ر136 رطل/بوصة مربعة = 110 درجة ف.
3- درجة الحرارة المقاسة عند خط السائل = 100ْ ف
4- أذن التبريد الدوني = 110- 100 =10 درجة ف
فأذا قل التبريد الدونى دل على نقص الشحنة ويجب اضافة مركب التبريد حتى يصل التبريد الدونى الى الحد المطلوب.
اما اذا زاد دل على زيادة الشحنة ويجب نقص الشحنة.
|